Thread Content
Como dice el título: el estrato de suelo congelado tiene unos 160 cm de espesor. Las tuberías de petróleo y aguas residuales están enterradas a solo 80 cm de profundidad. La pendiente es de aproximadamente tres milésimos. La principal preocupación es que, durante el invierno, el suelo se congele y las tuberías se rompan. ¿Cumple esto con las normas de diseño? ¿En qué norma se encuentra ese contenido? Ni la SH 3012 ni la GB50016 tratan sobre ello. ¡Gracias! ¡ ¡
¿No se ha añadido calefacción de acompañamiento? Estamos en el norte, donde siempre se utiliza calefacción de acompañamiento en toda la línea.
Se puede utilizar calefacción por conducción; la línea de vapor se puede tender junto con la línea principal. Si es demasiado larga, se puede dividir en secciones.
En las zonas enterradas, la estructura es de tapa, que se abre para realizar soldaduras de reparación. También existe la opción de configurar el dispositivo con doble sistema de calefacción, lo cual se hace teniendo en cuenta las dificultades que supone su mantenimiento: uno en uso y otro de reserva, para poder cambiarlo en caso de fallo y repararlo durante las revisiones mayores. Por lo general, no surgen problemas, pero si no hay sistema de calefacción, en invierno el equipo se congelará, lo que podría afectar la producción.
SLDI 333C06-2001 “Requisitos relativos a la altura libre o profundidad de entierro de las tuberías”. 7. La determinación de la profundidad de entierro de las tuberías enterradas debe hacerse teniendo como principio que estas no sufran daños. También deben tenerse en cuenta factores como la mayor profundidad del suelo congelado y el nivel freático. La distancia desde la parte superior de la tubería hasta el suelo no debe ser inferior a 0,5 m ; En áreas con suelo de hormigón, ya sea en interiores o exteriores, la distancia desde la parte superior de las tuberías hasta el suelo no debe ser inferior a 0,3 m ; El paso por debajo de los vehículos mecánicos no debe ser inferior a 0,75 m, o bien se debe utilizar protección en forma de tubería. Si los tuberías enterradas cuentan con válvulas, se debe instalar una caja de válvulas. El tamaño de la cámara de válvulas debe permitir el acceso para su operación y mantenimiento. La superficie superior de las paredes de la cámara debe estar a unos 100 mm por encima del nivel del suelo, y debe contar con una tapa. La distancia entre el fondo de la cámara y el fondo de los tubos no debe ser inferior a 200 mm; en el caso de tuberías aisladas, esta distancia debe ser de al menos 300 mm. La cámara de válvulas también debe contar con sistemas de drenaje.