調整手順 1. 空気供給源を接続し、減圧弁の後の圧力がアクチュエータの銘板に記載された仕様値を満たしているかを確認する(ポジショナーの最大供給圧力は7BARですが、実際の供給圧力はアクチュエータが許容する最大空気供給圧力を参照しなければならない); 2. 4–20mA入力信号を接続する。(位置決め装置の動作電源は入力信号から供給され、DCSの2線式電源によって駆動され、端子電圧は約DC8.7Vです。DC24Vを直接位置決め装置に接続してはならず、そうすると装置の回路が損傷する可能性があります); 3. 位置フィードバックロッドの取り付け角度を確認する(ポジショナーとアクチュエータが一体として供給される場合は、アクチュエータの供給業者が取り付けと調整を行い、確認するだけでよく、このステップは必須ではない):
 – MODEキーを押したまま
 – 同時に↑または↓キーを押し続け、動作モードコード1.3が表示されるまで待つ
 – MODEキーを離す。  -↑または↓キーを使用して操作し、アクチュエータをそれぞれ2つの終端位置まで動かし、2つの終端の角度を記録します。  -2つの角度は、以下の推奨角度範囲に適合しなければならない(最小角変位20度);厳密な対称性は必要ない) 全ストローク角度は25°以上でなければならない。4. パラメータ設定メニューに切り替える –↑キーと↓キーを同時に押す –ENTERキーをクリックし、その後キーを離す –カウンターが3から0までカウントする –↑キーと↓キーを離す プログラムは自動的にP1.0設定メニューに入る。5. ↑キーと↓キーを使用して、位置決め装置の動作モードを直動式または回転式に選択する。 角行程運転形態:角度変化は-28°~+28°(56°)より大きく、-57°~+57°(114°)より小さい。 直行運転形態:角度変換は-28°~+28°(56°)未満。 注意:自動調整を行う前に、実際の取り付け形態がポジショナーのメニューで選択された形態と一致しているかを確認してください。なぜなら、自動調整時にポジショナーがアクチュエータのストローク端点を定義する方法や、線形補正データベースが異なるため、大きな非線形誤差が生じる可能性があるからです。 6. 自動調整プログラムの起動(アクチュエータやバルブをシステムに取り付けた後は、このプログラムを使って再設定することが望ましい); -MODEキーを押したまま、↑キーを1回または複数回クリックして「P1.1」と表示されるまで待つ – MODEキーを離す – ENTERキーを3秒間押し続けてカウンターが0までカウントダウンするまで待つ – ENTERキーを離すと、プログラムが自動的に起動し(実行中のプログラムのステートメント番号が表示される)。 -自動調整プログラムが正常に終了すると、ディスプレイに「COMPLETE」と表示されます。   自動調整中に故障が発生した場合、プログラムは強制的に終了し、故障コードが表示されます。この故障コードによって故障の原因を確認できるほか、手動で自動調整プログラムを強制終了することも可能です。 7. 必要に応じて、「P1.2」に進み、制御偏差帯を調整する。
8. 必要に応じて、「P1.3」に進み、制御デッドゾーンを調整する。
9. 必要に応じて、「P1.4」に進み、設定効果をテストする。 10. 保存設定結果: - MODEキーを押したまま - ↑または↓キーを1回または複数回押し、「P1.5」と表示されるまで待つ - MODEキーを離す - ↑または↓キーでNV_SAVEを選択する(「CANCEL」を選択すると、これまでの変更は保存されない)。 -カウンターのカウントダウンが終了するまで、ENTERキーを3秒間押し続けた後に離します(「CANCEL」を選択して保存しない場合でも、パラメータ設定画面を終了するにはこの手順が必要です)。
Reply #22016-09-02
ABBのやつはちょっと面倒だ。前回調整したのは技術競技の時だったと思う。その時は暗記して覚えたんだけど、今また忘れてしまった

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.