Zu den Schwankungen der Durchflussregelventile

2016-09-02View Original

Thread Content

Ich bin ein Techniker. Bei der Regelung des Durchflusses in unserer Werkstatt beträgt der regulierte Wert während des Betriebs 4000 NM3/Stunde. Falls das DCS-System nicht funktioniert, sinkt der Durchfluss allmählich um etwa 50 NM3/Stunde – und zwar über einen Zeitraum von 20–30 Minuten. Anschließend beginnt der Durchfluss wieder auf den normalen Wert anzusteigen. Ich vermute, dass es an einem Leck im Anzeigedruck hinter dem Positionierer liegt. Meine Damen und Herren, die sich mit Anzeigen auskennen – wie kann so etwas entstehen?
Reply #22016-09-02
Zunächst ist Ihr Durchfluss in Kubikmetern angegeben; bei Umrechnung auf die tatsächlichen Bedingungen ist dieser Wert sehr gering. Wird das die Prozessabläufe beeinträchtigen?; Außerdem können Sie überprüfen, ob die Prozessschwankungen durch Atemerscheinungen des Regelventils verursacht werden, indem Sie im Labor prüfen, ob sich der Ventilstand vor Ort bewegt. Der Positionierer hat selbst Grenzen in Bezug auf die Genauigkeit – überprüfen Sie, wie viele Ventilpositionen Ihre Einstelltasten haben. Die Prozessparameter sind im Produktionsprozess an sich Werte, die sich ändern. Um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, muss man auf die Trends achten
Reply #32016-09-02
“„Das DCS-System funktioniert nicht“, ist es abgestürzt? Ob es ein Leck im Positionierer gibt, wird man durch eine Überprüfung herausfinden....
Reply #42016-09-02
Die Todeszone ist zu groß, es gibt Probleme mit der Durchflusssteuerung, es kommen Druckschwankungen in den Rohrleitungen vor, der Ventilpositionierer funktioniert nicht richtig – oder … Ein Leck im Regelventil ist vor Ort sichtbar, und bei einem Leck wird das Leck nicht allmählich kleiner, sondern plötzlich wieder größer. Es wird empfohlen, den Lokalisator zu überprüfen und einzustellen sowie die Linearität der Ventile mit der Fünf-Punkte-Prüfmethode zu überprüfen. Falls keine Probleme vorliegen, wenden Sie sich bitte an die Anleitung zur Steuerung sowie an die Prozessvorgaben.
Reply #52016-09-02
Sehr einfach! Stellen Sie es auf manuell um (überprüfen Sie vor Ort), ob der Durchflussmesser immer noch solche Schwankungen aufweist Es gibt Beweise, dass die Ventile in Ordnung sind – doch ob es in den Prozessleitungen Gas oder etwas Ähnliches gibt, ist unklar. Und wenn man keinen Testventil verwendet, können die Prozessbedingungen an mehreren Stellen getestet werden, um zu prüfen, ob das Ventil weiterhin richtig reagiert. Was bringt es, vor der Computerfestplatte zu raten?
Reply #62016-09-05
Diese Schwankungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Leistung unseres nachgeschalteten Systems, weshalb wir ihnen besondere Aufmerksamkeit schenken.
Reply #72016-09-05
Vor ein paar Tagen habe ich nachgesehen – nach der Justierung des Positioniersystems gab es Lecks. Nach Behebung der Lecks sank die Häufigkeit der Schwankungen von alle 20–30 Minuten auf einmal alle 8 Stunden. Bislang wurden keine weiteren Mängel festgestellt.
Reply #82016-09-05
Es gibt tatsächlich Druckschwankungen im Hauptrohr, aber ich vermute, dass dies durch Schwankungen in unseren Regelventilen verursacht wird. Der Durchfluss sinkt und steigt automatisch, ohne dass in unserem DCS etwas verändert wird. Vor ein paar Tagen habe ich nachgesehen – nach der Justierung des Positioniersystems gab es Lecks. Nach Behebung der Lecks sank die Häufigkeit der Schwankungen von alle 20–30 Minuten auf einmal alle 8 Stunden. Bislang wurden keine weiteren Mängel festgestellt.
Reply #92016-09-05
All diese Arbeiten wurden durchgeführt, und tatsächlich bewegen sich die Ventile vor Ort beim Betrieb des DCS gleichmäßig. Außerdem ist diese Tendenz der Durchfluss Schwankungen ohne Schwankungen in unserem DCS von selbst aufgetreten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.