Diskussion zu Fragen zur Einstellung der ABB-Positionierer

2016-09-02View Original

Thread Content

Es handelt sich zwar um eine Diskussion, aber eigentlich geht es um zwei Probleme, die kürzlich bei der praktischen Nutzung der ABB TZIDC-Positionierer vor Ort aufgetreten sind. Ich möchte gerne Ihre Meinung dazu hören: 1. Wenn der ABB-Positionierer im automatischen Betrieb ist und man in das Menü gelangt – bleibt dann die aktuelle Ventilposition unverändert? Muss es bis zur Anzeige der Benutzeroberfläche warten, um wieder zu funktionieren? Diese Frage wird gestellt, weil ich heute während des Testens vergessen habe, zur Bedienoberfläche zurückzukehren. Dabei stellte sich heraus, dass die Ausgabe der DCS-Ventilposition ständig auf „aus“ stand, während das Regulierventil sich nicht bewegte. Deshalb vermute ich, dass es so ist – und möchte dies gerne mit euch besprechen ; 2. Bei der Überprüfung der Parameter der Positionierer stellte sich heraus, dass die Einrichter des Herstellers für einige der Positionierer, die für Einzelauslöseventile an der Oberseite verwendet werden, versehentlich einen Winkelhub ausgewählt hatten. Ich habe die Anleitung durchgesehen: Die lineare Bewegungsbreite liegt bei -30° bis +30°, die Winkelbewegungsbreite bei -60° bis +60°. Kann man die Winkelbewegung statt der linearen Bewegung verwenden? Ist die Linearität unterschiedlich? Gibt es einen Unterschied? Ich hätte eine Frage zu den beiden oben genannten Punkten an Sie alle**. Danke!
Reply #22016-09-02
Die erste Frage betrifft den Menübildschirm: Es ist unklar, ob das angegebene Signal auslösen kann – ich habe es nicht ausprobiert, und es macht auch keinen Sinn. Denn beim Debugging und Validieren sollte man im Allgemeinen keine willkürlichen Werte zuweisen, da dies leicht zu Verhängnissen führen kann. 2: Die sogenannte Winkelbewegung und die lineare Bewegung – um es genau zu sagen, weiß ich auch nicht, wie man das beschreiben soll. Als Beispiel: Bei einer Ventilsteuerung durch DCS liegt die Ausgangsspannung bei 100%, doch das Ventil vor Ort ist geschlossen. In diesem Fall muss man einfach die Richtung der Winkelbewegung ändern – dann stimmt die Ausgangsspannung wieder mit der Situation vor Ort überein. Wie erkennst du in diesem Fall, dass der entsprechende Stromwert 4 mA beträgt? Du musst einfach die Richtung der Bewegung umkehren. Was Sie als Ventilstellung bezeichnen, entspricht direkt der Stromstärke!
Reply #32016-09-03
Vielen Dank für Ihre Antwort. 1. Es wird kein Signal während der Justierung des Ventilkörpers gesendet, weil die Präzision der Steuerung an dieser Stelle schlecht ist. Ich bin in das Menü gegangen und habe die Proportional- sowie Integrationsparameter im Verzeichnis P7.0 geändert – dabei ist dieses Phänomen aufgetreten. Es ist im Grunde sicher, dass die Menüoberfläche den aktuellen Ventilzustand beibehält und keine Signale bezüglich des Ventilzustands vom DCS empfängt – das entspricht einem Manuellbetrieb. 2. Was Sie meinen, sind vermutlich die Einstellungen für P2.3 und P3.2. Ich meine die bei P1.0 definierte Befestigungsart des Positioniers, wobei zwischen den beiden Optionen LINEAR und ROTARY gewählt werden kann. Beispielsweise ist ein Einwegregelventil an der Oberseite ein Ventil mit gerader Bewegungsbahn, während ein Schmetterlingsventil ein Ventil mit winkeliger Bewegungsbahn ist. Aber wie groß ist der Einfluss, wenn beim Initialisieren der oberen Einwegregelventile versehentlich „ROTARY“ ausgewählt wird?
Reply #42016-09-04
Wenn die Ventile nicht im Automatikmodus sind, funktionieren die jeweiligen Ventile nicht – auch in dem von Ihnen beschriebenen Fall. Auch das Betreten des Einstellmenüs hat keine Wirkung. Ich halte den Winkelhub für eine Eigenschaft, die auf Ventile zutrifft, deren Hub mehr als 60 beträgt, oder auf Ventile mit Winkelhubfunktion; er hat nichts mit der linearen Bewegung zu tun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.