보일러에서 생성되는 증기에 관한 몇 가지 지표들

2016-09-07View Original

Thread Content

질문이 있어요. 보일러에서 생산되는 중압 증기에는 나트륨 이온 농도와 알칼리도라는 두 가지 지표가 있는데, 이 두 지표의 의미가 무엇인지, 그리고 서로 중복되는 부분이 있는지 궁금합니다또한 보일러 물에도 pH 값에 대한 기준이 있으니, 알칼리도에 대한 기준까지 필요한가요?
Reply #22016-09-07
알칼리도, 염화이온, pH는 반드시 측정해야 합니다
Reply #32016-09-08
보일러 물 표준: 총 알칼리도: 6-24mmol/L, pH 값: 10-12, 총 용존 고형분 ≤3500mg/L, PO3-4: 10-30mg/l
Reply #42016-09-08
알칼리도와 pH 값은 같은 개념이 아닙니다. 알칼리도란 물속에서 강산과 중화 반응을 일으킬 수 있는 물질들의 총량을 말하며, 일정한 알칼리도를 유지하는 것은 스케일이 생기는 것을 방지하기 위함입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.