HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Rosmont-Massflussmesser-Abweichung

2016-09-09View Original

Thread Content

Die Massenstrommessgeräte von Rosemount weisen große Fehler auf – die Werte schwanken ständig! Gibt es eine Lösung? Bitte helft mir!
Reply #22016-09-09
Nicht richtig befestigt. Schauen Sie, ob die Rohre wackeln. Wie ist die Horizontalität?
Reply #32016-09-09
Wenn alles oben in Ordnung ist, senden Sie mir die Parameter der Prozessinstrumente, damit ich die Berechnungen für Sie durchführen kann.
Reply #42016-09-09
Wenn nach der Überprüfung alles in Ordnung ist, bleibt nur noch, sich an den Hersteller zu wenden.
Reply #52016-09-09
Überprüfen Sie, ob es Vibrationen in den Rohrleitungen gibt und ob es elektromagnetische Störungen gibt....
Reply #62016-09-09
Wenn feststeht, dass die Auswahl sowie die Installation kein Problem darstellen, dann sollte man sich auf externe Faktoren konzentrieren – wie zum Beispiel die Vibrationen der Rohre, wie bereits erwähnt, sowie Störungen im Signalfluss. Zudem muss überprüft werden, ob die Prozesssteuerung funktioniert, ob der Druck des Mediums stabil ist, ob die Rohre voll sind und ob die Bedingungen für die Messung erfüllt sind. Ebenso muss man die Nutzungsdauer des Instruments, den Zustand der Wartung sowie den Zustand der Schaltpläne berücksichtigen. Alles muss zusammen betrachtet werden. Falls es Kurvengrafiken gibt, ist es am besten, diese zur Analyse heranzuziehen
Reply #72016-09-09
1 Verringern Sie die Empfindlichkeit des Instruments etwas – falls diese Option vorhanden ist. 2 Welches Medium wird in dem Prozess verwendet? Wenn ein Flüssigkeit gemessen wird, kann sie möglicherweise zu viel Gas enthalten. 3 Überprüfen Sie, ob die Verbindungen vom Sensor zum Anzeigegerät locker sind und ob es zu schlechten Kontakten kommt. 4 Prüfen Sie, ob es ohne Medium immer noch Schwankungen in den Messwerten gibt
Reply #82016-09-10
Danke! Die Messgeräte dienen zum Befüllen von Fahrzeugen – wenn sie nicht in Gebrauch sind, fließt kein Strom. Beim Befüllen wird manchmal mehr und manchmal weniger Material in das Fahrzeug gegeben: Bei größeren Mengen kann bis zu 1 Tonne geladen werden, bei geringeren Mengen etwa 600 kg. Die Vibrationen der Rohre sind normal, und der Druckunterschied vorne und hinten liegt ebenfalls im üblichen Bereich
Reply #92016-09-10
  1. Tagnummer: TAG NUMBER FT-9301 – Allgemeine Beschreibung
2. Verwendung: SERVICE X-9301 – Anzeige und Steuerung des Zulaufstroms
3. Rohrleitungsnummer: LINE No. AA-93001
4. P&ID-Nummer: PID-9301
5. Größe der Prozessrohre: PIPING SIZE 4“
6. Klasse: CLASS AS1J
7. Material der Prozessrohre: PIPING MATERIAL S.S.
8.
9. Name des Fluids: FLUID NAME – Acryl
10. Zustand: STATE – Flüssig
11. Maximale Durchflussmenge: MAX 50640
12. Normaler Durchfluss: NOR 42200
13. Minimale Durchflussmenge: MIN 21100
14. Entwurfs-/Betriebsdruck in MPaG: DESI/OPER. PRESS. 1/0,45
15. Entwurfs-/Betriebstemperatur in °C: DESI/OPER. TEMP. 60/20
16. Betriebsdichte in kg/m³: OPER. DENSITY 1050
17. Standarddichte in kg/Nm³: STD. DENSITY
18. Molekulargewicht: M.W.
19. Kinetische Viskosität: KINE. VISC.
20. Dynamische Viskosität in CP(mPa·s): DYN. VISC. 1,2
21. Adiabatischer Index: Cp/Cv
22. Kompressionsfaktor: COMP. FACTOR
23. Relative Feuchtigkeit: HUMIDITY
24. Möglichkeit eines Vakuums: VACUUM POSSIBILITY
25. Feststoffgehalt: SOLID MASS CONT.
26. Leitfähigkeit: CONDUCTIVITY
27. Maximale zulässige Druckverluste in MPa: MAX. ALLOW. PRESS. DROP 0,05
28.
29. Tagnummer: TAG No. FT-9301 – Messgerät
30. Typ: TYPE – Integriertes Messgerät
31. Nenndurchmesser: DN – Von dem Hersteller berechnet
32. Druckklasse: PRESS. RATING 150LB
33. Messbereich des Durchflusses: FLOW MEAS. RANGE 0–60000 kg/h
34. Messbereich der Dichte: DENSITY MEAS. RANGE
35. Genauigkeit: ACCURACY ±0,2%
36. Berechneter Druckverlust: CALCULATED PRESS. DROP
37. Anschlussart: CONN. TYPE – Flanschanschluss HG/T20615-2009 RF
38. Abmessungen: SIZE
39. Fließrichtung: FLOW DIRECTION
40. Material der Messrohre: METER PIPING MATERIAL 316LSS
41. Material der Flansche: FLANGED MATERIAL 304 SS
42. Elektrischer Anschluss: ELEC. CONN. 1/2“NPT(F)
43. Anschlusskabel: CONN. CABLE
44. Länge: LENGTH
45. Schutzgrad: ENCLOSURE PROTECTION IP65
46. Explosionsgeschützt: EXPLOSION PROOF Ex dIIBT4
47.
48. Tagnummer: TAG No. – Wandler
49. Ausgangssignal: OUTPUT SIGNAL 4–20mA, HART-Protokoll
50. Stromversorgung: POWER SUPPLY 24V DC (extern)
51. Montageort: MOUNT POSITION
52. Elektrischer Anschluss: ELEC. CONN. 1/2“NPT(F)x2
53. Schutzgrad: ENCLOSURE PROTECTION IP65
54. Explosionsgeschützt: EXPLOSION PROOF Ex dIIBT4
56.
57. Zubehör: ACCESSORIES
58.
59.
60. Hersteller: MANUFACTURER
61. Lieferant: SUPPLIER
62. Modell und Menge des Messgeräts: FLOWMETER MODEL, QTY’S 1
63. Modell und Menge des Wandlers: CONV. MODEL, QTY’S 1
64. Anmerkungen: NOTES:                  
Reply #102016-09-10
Das ist die Datenübersicht des Durchflussmessers, schauen Sie mal
Reply #112016-09-10
Überprüfen Sie, ob es Vibrationen in den Leitungen gibt und ob die Gehäuse der Geräte ordnungsgemäß geerdet sind. Prüfen Sie außerdem, ob die Abschirmung der Signalleitungen richtig geerdet ist. Ich schätze, bei den Planungsbüros ist die Auswahl in der Regel kein Problem. Wenn die Überprüfung keine Mängel zeigt, sollte man prüfen, ob das Pumpenverhalten stabil ist. Gibt es bei dem Medium den Fall, dass zwei Liu-Werte vorliegen? Falls nicht, falls die Dämpfungsdauer länger ist, wird empfohlen, diese Methode nicht zu verwenden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.