建築基準法における耐火等級の「非燃性1.5h」”

2016-09-10View Original

Thread Content

建築基準法における耐火等級の「不燃性1.5h」とは、材料の不燃性を指し、ここでの1.5時間とは、材料が1.5時間崩れず、倒れずにいられることを意味するのか、それとも軟化しないことを意味するのか?
Reply #22016-09-10
耐火限界 – 評定条件 安定性の喪失 試験中に部材が支持能力または変形抵抗能力を失うこと。 (1)外観からの判断:壁が崩壊した場合;梁板の変形がL/20を超える;柱が崩壊したり、軸方向の変形がh/100(mm)を超えたり、軸方向の圧縮変形速度が3h/1000(mm/min)を超えたりする場合; (2)受力主筋の温度変化:16Mn鋼、510℃。 完全性の喪失は、床板や間仕切り壁などの仕切り部材に適用されます。完全性を失った兆候:貫通性の亀裂や火が通るような空洞が現れる。 断熱性を失う。壁や床などの仕切り部材に適用される。 断熱性を失ったことの目安:以下の2つの条件のいずれか、試験体の裏面にある温度測定点の平均温度上昇が140に達すること℃; 試験片の裏面にある温度測定点のいずれかで、温度上昇が220に達した℃; 建築部材の耐火限界を判断する3つの条件は、実際の適用にあたっては個々の状況に応じて具体的に分析する必要がある:(1)仕切り部材(間仕切り壁、天井、ドア・窓):完全性または断熱性の喪失; (2)耐荷重部材(梁、柱、屋根架):安定性を失う; 具体的にはGB/T9978(3)耐荷重仕切り部材(耐荷重壁、床版):安定性、完全性、または断熱性を失うこと。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.