メソニランポジショナーを使ったことがある人、コメントしてください

2016-09-12View Original

Thread Content

気開弁に4mAを供給すると、両作用弁は全開となり、つまり動作は指令と反対になる。 475を取り付けた後、「air to close」となっているのを「air to open」に変更しても、やはり全く役に立たない。 位置決め装置の出力側にある2本の空気供給管を入れ替えると、バルブは全く動かなくなった。 ポジショナーの型番は見忘れましたが、とにかくディスプレイはなく、グレー色で、カバーは内六角ネジで固定されています。
Reply #22016-09-13
出荷時設定に復元し、パラメータを再設定して再検証する
Reply #32016-09-13
両作用に気開きと気閉じなんてない、それだけだ!全部、空気で開けるんだ!もし位置決め装置の取り付けに問題がなければ!コントローラーの正逆作用を変えればOKです
Reply #42016-09-13
反作用を修正したいのですが、475を接続しても「ガスオン/ガスオフ」のオプションしか見つかりません。ポジショナーの出力ガス路を入れ替えるのも同じ理屈で、逆にしようとしてもどうしてもうまくいきません。
Reply #52016-09-14
DCSまたはPLCで変更してください!どのコントローラーを使うかで、それに合わせて変更する
Reply #62016-09-14
おそらくバルブコアの構造が異なるからでしょう。可能であればメーカーの担当者に相談するのが最善です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.