An dem Ausgang der Erdgasverarbeitungsanlage sind oberirdische Isolierverbindungen installiert. Da die Anlage bereits geerdet ist, sind dann noch Überspannungsschutzmaßnahmen für die Isolierverbindungen notwendig? Welche Methode wird verwendet?
Notwendig. Es gibt zwei Arten von Stromstößen: externe Stromstöße und interne Stromstöße. Außen sind hauptsächlich Blitzeinschlagsspitzenspannungen. Es können Überspannungsschutzgeräte installiert werden.
Warum haben viele der am Boden installierten Isolationsverbindungen heutzutage keine Überspannungsschutzvorrichtungen? Heißt das, dass an allen Isolationsverbindungen Überspannungsschutzgeräte angebracht werden müssen, unabhängig davon, ob sie oberirdisch oder unterirdisch installiert sind? Welche Arten von Überspannungsschutzgeräten werden für die Isolationsverbindungen am Boden verwendet?
Noch tiefer drin kann ich nicht mehr antworten, es tut mir leid.
Installieren Sie ein Potentialausgleichsgerät, da der Widerstand der Trennstellen nur etwa 10 Ohm beträgt. Durchbruch ist etwas, dem man häufig begegnet. Die Isolationsanlage für die Isopotentialisierung wird zwischen den beiden Enden der Isolierverbindungen angebracht; eines der Enden wird mit dem Boden verbunden. Bei starken Stoßströmen kommt es zu einem Durchbruch in dieser Anlage, wodurch der Strom in den Boden abgeleitet wird. Auf diese Weise werden die Isolierverbindungen geschützt.