Se instalan conectores aislantes en tierra en la salida de las unidades de procesamiento de gas natural. Dado que las unidades ya están conectadas a tierra, ¿es necesario entonces instalar también dispositivos de protección contra sobretensiones en esos conectores aislantes? ¿Qué método se utilizará?
Es necesario. Existen dos tipos de sobretensiones: las sobretensiones externas y las sobretensiones internas. Exteriormente, se trata principalmente de sobretensiones causadas por descargas eléctricas. Se pueden instalar protectores contra sobretensiones.
¿Por qué ahora muchos conectores aislantes instalados en el suelo no cuentan con dispositivos contra sobretensiones? ¿Significa eso que todos los conectores aislantes deben estar equipados con protectores contra sobretensiones, ya sea que estén instalados en el suelo o bajo tierra? ¿Qué tipos de protectores contra sobretensiones se utilizan en las conexiones aisladas en el suelo?
A un nivel más profundo, ya no puedo responder. Lo siento.
Instalar dispositivos de aislamiento equipotencial, ya que el valor de resistencia de los conectores aislantes es de solo unos 10 ohmios. La ruptura es algo que ocurre con frecuencia. El dispositivo de aislamiento electropotencial se conecta a ambos lados del conector aislante; uno de sus extremos está conectado a tierra. Cuando hay corrientes de impacto elevadas, este dispositivo se rompe y permite que la corriente fluya hacia el suelo. De esta manera, se protege al conector aislante.