Lösung des Problems nicht-explosiver Großmotoren in explosionsgeschützten Bereichen

2016-09-14View Original

Thread Content

Die Aufsichtsbehörde für Arbeitssicherheit hat bei Inspektionen in meiner Fabrik mehrfach auf das Problem hingewiesen, dass mehrere große Motoren nicht explosionssicher sind. Derzeit wären die Kosten für den Austausch dieser großen, nicht explosionssicheren Motoren – wie beispielsweise die Motoren von Ammoniak-Kühlgeräten oder Wasserstoff- und Stickstoffkompressoren mit einer Leistung von 5000 KW – ziemlich hoch. Die Experten der Aufsichtsbehörde schlugen vor, dass in den Bereichen der Fabrik eine variable Druckluftventilation eingesetzt werden könnte, um diese Bereiche zu Nicht-Explosionsschutzbereichen zu machen. Nach Recherche stellte sich jedoch heraus, dass auch bei der Druckluftventilation strenge Anforderungen gelten. Deshalb möchte ich fragen: Gibt es konkrete Anforderungen und Vorschriften dafür, wie man einen Explosionsschutzbereich in einen Nicht-Explosionsschutzbereich umwandelt? Ist es möglich, nur den Motor und die Steuerbox mit Überdruckluft zu belüften? Gibt es Empfehlungen für konkrete PPTs oder Beispiele? reward_7ree
Reply #22016-09-14
Zunächst muss man verstehen, warum dieses Gebiet als explosionsgeschütztes Gebiet gilt – liegt das daran, dass die Konzentration brennbarer und explosiver Gase die festgelegten Werte überschreitet? Wenn dem so ist, muss der Werkraum belüftet werden, also unter Druck gesetzt werden
Reply #32016-09-14
Vollständig geschlossene Zementwände werden errichtet, um die Anlagen vollständig von anderen Geräten zu trennen. Aus entfernten, nicht explosionsgefährdeten Bereichen wird mittels Zentrifugalventilatoren Luft zugeführt; an den Austrittsöffnungen sind Brandhemmer angebracht.
Reply #42016-09-14
Ich habe eine Frage zum Thema: Sind die Geräte in deiner Fabrik aufgrund ihres Alters nicht mehr den Anforderungen an Explosionsgeschützte Einrichtungen gerecht, oder wurde bei der ursprünglichen Planung bereits nicht auf diese Anforderungen Rücksicht genommen – oder ist das Problem durch spätere Erweiterungsarbeiten entstanden? Zuerst muss man herausfinden, warum dieses Risiko besteht, damit man eine Lösung für Sie finden kann. Nicht alle der im 50058 vorgeschlagenen Methoden können verwendet werden.
Reply #52016-09-15
Der Beitragstäter hat nicht klar beschrieben, wie die tatsächlichen Umstände bei Ihnen sind. Früher galten für Anlagen mit Ammoniak keine strengen Vorschriften bezüglich der Explosionssicherheit. Ammoniak ist leichter als Luft und hat einen starken, reizenden Geruch. Sein Explosionsbereich liegt bei 15,5 % bis 27 %. Laut den aktuellen **Vorschriften „Normen für den Entwurf von Elektroanlagen in Umgebungen mit Explosions- und Brandgefahr“ GB 50058 sollte die Einteilung der Gebiete mit Explosionsgefahr anhand des Grades der Emissionen sowie der Lüftungsbedingungen erfolgen. Die Räume, in denen Ammoniakkompressoren untergebracht sind, können daher als Zone 2 eingestuft werden. Dabei müssen die Grenzen dieser Zonen je nach Lüftungsbedingungen angepasst werden. Es wird empfohlen, nach einem zuverlässigen, professionellen Planungsbüro zu suchen. Dieses wird geeignete Maßnahmen zur Korrektur vorschlagen und einen Entwurf erstellen. Anhand dieses Entwurfs kann man die zuständige Behörde um Genehmigung bitten. Nach der Genehmigung kann dann gemäß dem Entwurf die Korrektur vorgenommen werden
Reply #62016-09-15
Die Pläne des Entwurfsbüros enthalten keine Angaben zu explosionsgeschützten Bereichen – geschweige denn zur Konstruktion von explosionsgeschützten Motoren. Ich fragte einen Experten, ob es möglich sei, den Motor nicht zu ersetzen. Der Experte sagte nein und schlug vor, dass das Entwurfsbüro einfach ein Zertifikat ausstellen solle, das besagt, dass der Produktionsraum in einem Bereich mit Überdruckluftzufuhr liegt. Dann würde der Experte zustimmen. Im Grunde genommen müsste also das Entwurfsbüro die Verantwortung übernehmen
Reply #72016-09-16
Genau genommen sollten Sie vor dem Inbetriebnahmezeitpunkt einen speziellen Bericht zur Sicherheitsgestaltung haben. Dieser Bericht muss von von dem Sicherheitsüberwachungssystem anerkannten Experten geprüft werden – dabei gelten bestimmte Vorschriften. Zudem müssen die Prinzipien der gleichzeitigen Umsetzung aller Aspekte eingehalten werden. Das haben Sie offensichtlich nicht getan
Reply #82016-09-16
Ich flehe um Geldpunkte, ich wollte 3836 herunterladen
Reply #92016-09-17
In dem Bereich können Lüftungsgeräte installiert werden. Zudem können Lüftungsröhren angebracht werden, durch die frische Luft von außen in die Anlagen geleitet wird.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.