【प्रश्न-उत्तर, प्रश्न संख्या 150】2016.09.17

2016-09-17View Original

Thread Content

【प्रश्न-उत्तर, प्रश्न संख्या 150】17.09.2016 – “पेयलाइन वाल्व को नियंत्रण वाल्व में कैसे बदला जाए?” जवाब देने के बाद ही सही उत्तर दिखाई देंगे; महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही ध्यान में रखकर जवाब देने पर ही अं (1) डाइरेक्ट लीकेज को बंद करें, एवं ऑपरेटर से संपर्क करके नियंत्रण वाल्वों को समायोजित करने का अनुरोध करें। ऑपरेटर से 0%, 50%, एवं 100% की दर पर वाल्वों को खोलने का अनुरोध करें, ताकि उनकी जाँच की जा सके। (2) निचले हिस्से में स्थित वाल्व को पूरी तरह खोल (3) नियंत्रण वाल्व को एक निश्चित मात्रा में खोलें; ऊपरी वाल्व को भी खोल दें, जब तक कि संकेतों में कोई परिवर्तन न हो जाए। (4) धीरे-धीरे अपस्ट्रीम वाल्व को खोलें, एवं साथ ही डाउनस्ट्रीम वाल्व को भी धीरे-धीरे बंद करें। ऐसा करने से उतार-चढ़ाव कम हो जाता है। जब तक डाउनस्ट्रीम वाल्व पूरी तरह बंद न हो जाए, एवं अपस्ट्रीम वाल्व पूरी तरह खुल न जाए, त (5) नियंत्रण वाल्व की खुलने की मात्रा को समायोजित करके, नियंत्रित किए जाने वाले पैरामीटरों को सामान्य सीमा के भीतर रखा जाता है।
Reply #22016-09-17
आंतरिक जाँच करके यह सुनिश्चित करें कि नियंत्रण वाल्व सही ढंग से काम कर रहा है। वेंट वाल्व को बंद कर दें, एवं 0%, 50%, 100% वायु-दबाव संकेत देकर उसकी जाँच करें। नीचे स्थित वाल्व को पूरी तरह खोल दें। अपस्ट्रीम वाल्व का वायवीय लॉक खोल दें, जब तक कि साइट पर मौजूद मीटर में दर्शाए गए मान में थोड़ा ही परिवर्तन न हो ज धीरे-धीरे अपस्ट्रीम वाल्व को खोलें, एवं साथ ही डाउनस्ट्रीम वाल्व को भी धीरे-धीरे बंद करें। ऐसा करने से स्थल पर होने वाले उतार-चढ़ाव न्यूनतम रहेंगे। जब तक डाउनस्ट्रीम वाल्व पूरी तरह बंद न हो जाए, एवं अपस्ट्रीम वाल्व उचित स्तर पर समायोजन करके, नियंत्रित किए जाने वाले पैरामीटरों को सामान्य सीमा के भीतर रखा जाता है।
Reply #32016-09-17
सबसे पहले नियंत्रण वाल्व को बंद कर दें। इसके बाद, नियंत्रण वाल्व के आगे-पीछे स्थित सुरक्षा वाल्वों को खोल दें। अब धीरे-धीरे सहायक वाल्व को बंद करें, एवं उसी समय धीरे-धीरे नियंत्रण वाल्व को खोलें। ऐसा करते हुए, प्रवाह दर को हमेशा नियंत्रण की सीमा के भीतर ही रखें, जब तक कि सहायक वाल्व पूरी तरह से बं
Reply #42016-09-17
एडजस्टमेंट वाल्व को धीरे-धीरे बंद करते हुए, सब-लाइन वाल्व को भी धीरे-धीरे खोलें, जब तक कि एडजस्टमेंट वाल्व पूरी तरह बंद न हो जाए। जब पैरामीटर स्थिर हो जाएं, तो एडजस्टमेंट वाल्व के नीचे वाले वाल्व को धीरे-धीरे बंद करें; ऊपर वाला वाल्व भी बंद कर दें। डाइवर्जन/ड्रेनेज वाल्व को खोलें… सुरक्षा का ध्यान रखें।
Reply #52016-09-17
अरे, मैंने गलत प्रश्न ही देख लिया… वास्तव में तो यह प्रश्न उल
Reply #62016-09-17
आंतरिक जाँच करके यह सुनिश्चित करें कि नियंत्रण वाल्व सही ढंग से काम कर रहा है। वेंट वाल्व को बंद कर दें, एवं 0%, 50%, 100% वायु-दबाव संकेत देकर उसकी जाँच करें। नीचे स्थित वाल्व को पूरी तरह खोल दें। अपस्ट्रीम वाल्व का वायवीय लॉक खोल दें, जब तक कि साइट पर मौजूद मीटर में दर्शाए गए मान में थोड़ा ही परिवर्तन न हो ज धीरे-धीरे अपस्ट्रीम वाल्व को खोलें, एवं साथ ही डाउनस्ट्रीम वाल्व को भी धीरे-धीरे बंद करें। ऐसा करने से स्थल पर होने वाले उतार-चढ़ाव न्यूनतम रहेंगे। जब तक डाउनस्ट्रीम वाल्व पूरी तरह बंद न हो जाए, एवं अपस्ट्रीम वाल्व

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.