방폭 제어실에 계측기 케이블은 어떻게 연결하나요?

2016-09-18View Original

Thread Content

한 프로젝트에 2층짜리 제어 건물이 있으며, 제어실과 캐비닛실은 모두 2층에 있습니다. 심사위원들의 요구에 따라 방폭 설계가 이루어졌습니다.최초의 설계는 계기 케이블을 브리지 케이스를 통해 제어실 2층 벽체를 지나 정전기 방지 바닥 아래까지 설치하는 것이었습니다. 그렇다면 방폭 기능이 있는 제어실에서도 이와 같은 방식으로 설치할 수 있을까요?만약 권장할 수 있는 설치 방식이 있다면 알려주실 수 있나요? (제어실은 발주처 측에서 1층에 설치하고 싶어 하지 않으며, 지중 매설은 고려하지 않습니다.) 감사합니다.
Reply #22016-09-18
케이블 입구는 막아야 합니다.
Reply #32016-09-18
모두 방폭 구조인데, 제어실은 독립 건물이 아니라니! 《GB 50779-2012 석유화학 제어실의 방폭 설계 규범》에는 상세한 요구사항이 명시되어 있습니다. 방폭 제어실은 별도로 설치되어야 하며, 방폭 기능이 없는 건물과 함께 건축되어서는 안 됩니다.
Reply #42016-09-18
땅에 묻지 않는다면 두 가지 방안이 있는데, 하나는 모듈형으로 가격이 상당히 비쌉니다;두 번째로 충전재를 부어 넣는 방법은 사용된 적이 없는 것 같아요.세 번째 방법도 있는데, 이론상으로는 안 될 것 같습니다. 바로 방화 포장을 사용해 막는 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.