2016-09-19View Original

Thread Content

現在、装置は水連運状態ですが、浮筒式レベル計が空塔の時にどの程度を表示すべきかご教示いただけますか? 満タンの水の場合、何が表示されますか? 設計上の媒体密度は0.559/1.012なのに、なぜそのように表示されるのか、現在悩んでいます
Reply #22016-09-19
空タワー時は0未満を表示し、下限値;満水時は100%未満に表示されるはずなので、計算してみることができます。
Reply #32016-09-19
満水時、1と1.012の密度はほぼ同じなので、フルスケールだろう。
Reply #42016-09-19
2階が正解、まさにこれです。
Reply #52016-09-19
マイナス何度?マイナス200%?
Reply #62016-09-20
なぜみんな、水陸連運時の液面の状況にこだわるのでしょうか!今修正したとしても、製造時にはまた修正が必要になるのではないですか?たとえ製造しても、初期の反応が不完全で密度が不安定なため、測定値も正確ではない。まさか、計装士が液面を調整するだけのために24時間現場にいなければならないというのか?水連運時空タンクの液面はもちろんゼロです。満杯にする際は、フロートの関連パラメータを見て計算しなければならず、これはアルキメデスの原理です。方程式を立てて、水と空気の密度を軽い物質と重い物質として扱い、方程式のもう一方の側には物質の軽い密度を代入します。自分で計算してみてください!どうせ正しく計算しても意味がないと思う。私たちが水輸送を行っている時、マネージャーは液面計が正確でないのは気にしなくていいと言っていた。不要な問題を解決するための人手なんてそんなにないのだ。
Reply #72016-09-20
インターフェース計なので、空の時は測定範囲を超えて下限値になりエラーが表示され、水が満杯の時は100%が表示されるはずです。
Reply #82016-09-20
満水時の表示はほぼ100%に近く、水の密度は重質媒体ほど高くないんですね。空液面の表示がマイナス200%近くになるのは正常だと言われていますが、よくわかりません。フロートで超低と超高の表示を見たことがないな
Reply #92016-09-20
水連運およびアミン液の投入時には、タワーの液面と連動式バルブを確認する必要があります。液面なしプロセスはタンク過満を恐れる
Reply #102016-09-21
0はいずれも0.559の誘電体に対応し、フルスケールは1.102に対応する
Reply #112016-09-28
では、私の言い方が間違っていました。水は重い媒体だと思っていたのですが、もし水が軽い媒体なら、満杯の状態では液面レベルは0に表示され、満杯の重い媒体の場合は100%に表示されるはずです。20%を超えると、不良値やエラーが表示されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.