害虫除去塔のガス処理量の求め方

2016-12-21View Original

Thread Content

新しい保安基準では、液体塩素貯蔵タンクは密閉された工場建屋内に配置され、事故塩素ガス処理装置の設置が必要となります。教えてください。:事故塩素ガス処理装置の汚染除去塔の処理ガス量はどうやって決めるのですか?
Reply #22016-12-21
安全規制とは何ですか?従来、液体塩素ボンベ倉庫にはアルカリプールが設置されていました。
Reply #32016-12-21
私の個人的な理解では、1つのタンクの最大量です。
Reply #42016-12-21
理論的には、苛性ソーダ 1 トン (100%wt) ごとに約 400 ~ 500 Nm3 の湿った塩素が生成されます。工場の規模に応じて決めることができます。たとえば、年間生産量が 80,000 トンの苛性ソーダ、時間生産量が 10 トンの場合、害虫除去塔で事故が発生した場合に処理する必要がある湿潤塩素は約 5000 Nm3/h になります。一般に害虫除去塔の前には水封があり、塔内の温度は約70℃となっています。タワーは 6000 ~ 7000 必要です。総ガス量を Nm3/h で計算すると、約 80,000 トンの苛性ソーダ プラントには直径 2m のタワーが設置されます。 実際の設計では、工場の実際の状況に応じて若干拡大することができます。湿潤塩素量は苛性ソーダ(70℃の飽和水蒸気を含む)1トン当たり500Nm3で十分であり、過度に大きくする必要はありません。。。 約50,000トンの苛性ソーダ(〜3000Nm3/hのガス処理能力)には直径1.5mの害虫除去塔が装備されており、80,000トンには直径約2mの害虫除去塔が装備されています。。
Reply #52016-12-21
防除塔下流の誘引送風機の風量に基づいて決定する必要があります。事故状況はまずローリングシャッタードアと誘引通風機を連動させるべきではないでしょうか?
Reply #62016-12-21
GB11984-2008「塩素安全規制」および AQ3014-2008「液体塩素の使用に関する安全技術要件」
Reply #72016-12-21
多くの専門家は、アルカリ性プールの方が危険であるため、その使用を推奨していません。
Reply #82016-12-21
はい、ファンから抽出される塩素ガスを処理する必要があります。一部は塩素および水素廃ガス処理システムに送られて処理されますが、別の汚染除去塔を備えているものもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.