El tanque de almacenamiento ha pasado de operar a presión atmosférica a funcionar a una ligera presión positiva con sellado con nitrógeno. ¿Existen algún otro dispositivo de protección adicional que sea aún más seguro, además de la instalación de válvulas de alivio y orificios de escape de emergencia? Dado que tanto la válvula de respiración como los orificios de alivio de presión de emergencia se encuentran en la parte superior del tanque, su inspección resulta complicada. Además, la presión de diseño del tanque es de 2000 Pa a presión positiva y 500 Pa a presión negativa. Se dice que el mantenimiento de la válvula de respiración y de los orificios de alivio de presión en invierno es muy difícil de llevar a cabo. Les ruego que me den algún consejo, gracias
Método recomendado: 1. Establecer un sistema de interbloqueo: transmitir la presión al centro de control, configurar alarmas para los valores mínimos y máximos de presión, y conectarlo con el nitrógeno; cuando la presión es baja, se inyecta nitrógeno, mientras que cuando la presión es alta, se detiene la inyección de nitrógeno. 2. Inspecciones por parte del personal: Se deben realizar inspecciones periódicas a tiempo. La falla de las válvulas de respiración también puede ocurrir y es difícil de detectar. Los trabajadores deben realizar estas inspecciones en los momentos adecuados, especialmente durante la carga y descarga, para observar los cambios en la presión dentro del tanque.
Además de lo mencionado arriba, también se pueden instalar válvulas reductoras de presión en las tuberías de nitrógeno; la presión de estas válvulas no debe superar los 2000 Pa
Para saber cómo hacerlo, también es necesario tener en cuenta las propiedades de los materiales que se utilizan. 1. En muchos de estos equipos, se añade un sello de agua para mantener la presión del sistema. 2. También se puede utilizar un sistema de control adecuado para el N2; (Nuestro sistema de sellado N2 cuenta con control de presión y regulación tanto en la entrada como en la salida, para controlar el flujo de entrada y salida)