지멘스 레이더 유량계 문제

2016-09-21View Original

Thread Content

질문입니다: 탱크 구역에 지멘스 레이더 유량계가 설치되어 있습니다. 현장에서 측정된 신호 전류는 4.88mA이며, DCS 화면에는 62%로 표시됩니다. 신호 발생기를 사용해 계기에 4~20mA 신호를 보내면 DCS 화면의 수치가 맞게 표시됩니다. 하지만 선을 직접 계기에 연결하면 DCS 화면에는 다시 60%대로 표시됩니다. 전문가 여러분, 이 문제의 원인이 무엇인지 조언해 주시겠습니까?
Reply #22016-09-21
레이더 레벨계의 게이지는 몇 인가요?
Reply #32016-09-21
표제에는 0.56이 표시되고, 전류 측정값은 4.6mA입니다
Reply #42016-09-21
이런 상황은 원래 현장에서도 발생한 적이 있으며, 당신의 경우와 유사했습니다. 여러 가지 원인을 조사해봤지만 원인을 찾지 못했습니다. 그 후 회선을 점검하던 중, 배선관(강철관) 안에서 신호선이 연결된 부분이 발견되었습니다. 그 연결 부위에서 차폐선과 신호선이 단선되면서 현장과 원격지의 신호가 일치하지 않았습니다. 결국 회선을 교체한 후 문제가 해결되었습니다
Reply #52016-09-22
멀티미터를 회로에 직렬로 연결했을 때, 측정되는 전류는 얼마인가요? 당신의 설명에 따르면, 회로에 안전 게이트가 없다면 간섭이 발생할 가능성이 상당히 높아 보입니다.케이블 차폐 접지는 반드시 제대로 연결해야 합니다.
Reply #62016-09-23
문제가 해결되었습니다. 회로 중 하나의 선이 접지되면서 전체 주 케이블의 신호에 문제가 생긴 것이었습니다. 열심히 도와주신 여러분께 감사드립니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.