2016-08-27View Original

Thread Content

실내 온도 요구사항, 습도 등의 규격 요건에 관하여
Reply #22016-08-28
온도는 40℃이고, 습도는 기억나지 않아요…
Reply #32016-08-29
이 게시글은 마지막으로 2016-8-29 09:20에 ‘전기소동’이 수정했습니다. 변전실의 공기 온도와 습도는 DL/T 593 및 GB/T 24274의 규정을 준수해야 합니다. a) 주변 공기 온도의 상한은 40℃를 넘어서는 안 되며, 하한은 -5℃ 이상이어야 합니다. 또한 24시간 동안의 평균 온도도 35℃를 초과해서는 안 됩니다℃; b) 최고 온도가 40℃일 때, 그 상대 습도는 50%를 초과해서는 안 됩니다.온도가 낮을 때는 상대 습도를 다소 높게 유지할 수 있지만, 24시간 동안 측정된 상대 습도의 평균값은 95%를 초과해서는 안 되며, 월간 상대 습도의 평균값도 90%를 초과해서는 안 됩니다. 또한 온도 변화로 인해 가끔씩 적당한 정도의 결로가 발생할 수 있다는 점도 고려해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.