Problemas con los medidores de nivel por radar de Siemens

2016-09-21View Original

Thread Content

Pregunta: En la zona de tanques hay instalados medidores de nivel por radar de Siemens. La corriente de señal del instrumento en el sitio es de 4,88 mA; la pantalla del DCS muestra un valor del 62%. Al enviar una señal de 4–20 mA desde un generador de señales al instrumento, la lectura en el DCS se ajusta correctamente. Pero cuando se conecta directamente el cable al instrumento, el DCS muestra un valor de más del 60%. ¿Podrían los expertos indicarme cuál es el problema con el instrumento?
Reply #22016-09-21
¿Qué indica el indicador del nivelímetro de radar?
Reply #32016-09-21
La cabecera muestra 0,56; el valor de detección de corriente es de 4,6 mA
Reply #42016-09-21
Esta situación ya se había presentado en el sitio; era similar a tu caso. Se buscaron muchas causas, pero no se encontró ninguna. Más tarde, al inspeccionar los cables, se descubrió que en los tubos por donde pasaban los cables había puntos de conexión. En esos puntos, el cable de blindaje se conectaba incorrectamente, lo que causaba que las señales enviadas desde el sitio y las señales transmitidas a distancia no coincidieran. Finalmente, se cambiaron los cables y el problema se resolvió
Reply #52016-09-22
Si conectas el multímetro en serie en el circuito, ¿qué valor de corriente se mide? Según su descripción, si no hay barreras de seguridad en el circuito, parece que la posibilidad de interferencias es bastante alta. La conexión a tierra de la blindaje del cable debe hacerse correctamente.
Reply #62016-09-23
El problema ya se ha resuelto. Fue un cable de uno de los circuitos el que quedó conectado a tierra, lo que causó problemas en la señal del cable principal. Gracias a todos los amigos tan solícitos. Gracias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.