Pregunta: En la zona de tanques hay instalados medidores de nivel por radar de Siemens. La corriente de señal del instrumento en el sitio es de 4,88 mA; la pantalla del DCS muestra un valor del 62%. Al enviar una señal de 4–20 mA desde un generador de señales al instrumento, la lectura en el DCS se ajusta correctamente. Pero cuando se conecta directamente el cable al instrumento, el DCS muestra un valor de más del 60%. ¿Podrían los expertos indicarme cuál es el problema con el instrumento?
¿Qué indica el indicador del nivelímetro de radar?
La cabecera muestra 0,56; el valor de detección de corriente es de 4,6 mA
Esta situación ya se había presentado en el sitio; era similar a tu caso. Se buscaron muchas causas, pero no se encontró ninguna. Más tarde, al inspeccionar los cables, se descubrió que en los tubos por donde pasaban los cables había puntos de conexión. En esos puntos, el cable de blindaje se conectaba incorrectamente, lo que causaba que las señales enviadas desde el sitio y las señales transmitidas a distancia no coincidieran. Finalmente, se cambiaron los cables y el problema se resolvió
Si conectas el multímetro en serie en el circuito, ¿qué valor de corriente se mide? Según su descripción, si no hay barreras de seguridad en el circuito, parece que la posibilidad de interferencias es bastante alta. La conexión a tierra de la blindaje del cable debe hacerse correctamente.
El problema ya se ha resuelto. Fue un cable de uno de los circuitos el que quedó conectado a tierra, lo que causó problemas en la señal del cable principal. Gracias a todos los amigos tan solícitos. Gracias