Thread Content
Einstellung der Sicherheitsventile am Dampferzeuger 1. Muss man zwei Sicherheitsventile einbauen? 2. Sind die beiden Einstellungen als Ersatz füreinander vorgesehen? 3. Werden die beiden eingestellten Geräte parallel verwendet?
Der Zweck der Installation von zwei Sicherheitsventilen besteht darin, dass eines als Ersatz dient – manchmal gibt es sogar mehrere davon, wobei eines als Ersatz bereitsteht und die übrigen in Betrieb sind. Wenn der Dampferzeuger gemäß den Vorschriften für Kessel zertifiziert wird, dürfen oberhalb der Sicherheitsventile keine Handventile angebracht werden. Daher müssen alle Sicherheitsventile in Betrieb genommen werden. Bei Prüfungen ist eine Prüfung im Betrieb erforderlich
1. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hatten wir insgesamt zwei Anlagen mit Lungenheizkesseln – beide Anlagen verfügten über zwei Sicherheitsventile. Die Drucke, bei denen diese Sicherheitsventile aktiv wurden, lagen bei etwa 0,5 MPa voneinander entfernt. Zudem wurden beide Sicherheitsventile gleichzeitig eingesetzt. 2. Zwei Sicherheitsventile mit unterschiedlichem Druckwert haben unterschiedliche Funktionen: Ein Sicherheitsventil mit niedrigem Auslösedruck wird als Steuerungssicherheitsventil bezeichnet, während ein Ventil mit etwas höherem Druckwert als Betriebs-Sicherheitsventil fungiert. Der Sicherheitsventil wird zuerst aktiviert, um einen Alarm auszulösen; gleichzeitig kann dadurch auch der Druck im Abfallkessel verringert werden. Wenn der Druck im defekten Kessel zu diesem Zeitpunkt weiter ansteigt, tritt die Sicherheitsventil in Aktion. So kann einerseits der Dampfverbrauch verringert werden, und andererseits können starke Druckschwankungen im Kessel vermieden werden.