Thread Content
Configuración de las válvulas de seguridad en el generador de vapor 1. ¿Es necesario instalar dos válvulas de seguridad? 2. ¿Los dos configurados son de respaldo mutuo? 3. ¿Se utilizan los dos ajustes en paralelo?
El propósito de instalar dos válvulas de seguridad es tener una de reserva, e incluso se pueden utilizar varias a la vez: una como reserva y las demás en funcionamiento. Si el generador de vapor cumple con las normas aplicables a las calderas, según dichas normas no se deben instalar válvulas manuales aguas arriba de las válvulas de seguridad. Por lo tanto, todas las válvulas de seguridad deben estar en funcionamiento. Si es necesario realizar pruebas, estas deben realizarse en condiciones de operación real
1. Durante más de una década, hemos tenido dos sistemas de calderas para tratar el calor pulmonar; cada uno de ellos contaba con dos válvulas de seguridad. La presión de funcionamiento de estas válvulas era diferente: había una diferencia de aproximadamente 0.5 MPa entre ellas. Además, ambas válvulas se activaban al mismo tiempo. 2. Las funciones de dos válvulas de seguridad con diferentes presiones de ajuste son distintas: aquella cuya presión de apertura es baja se denomina válvula de seguridad de control, mientras que la otra, con una presión ligeramente más alta, es la válvula de seguridad de funcionamiento. Se controla para que la válvula de seguridad se active primero, sirviendo como alarma; al mismo tiempo, también permite reducir la presión en el tanque. Si en ese momento la presión en la caldera sigue aumentando, la válvula de seguridad se activa. De esta manera, por un lado se puede reducir el desperdicio de vapor y, por otro, se evitan las grandes fluctuaciones de presión en la caldera.