Frage zu Problemen im Kühlmittellager des Kompressors

2016-09-22View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat zuletzt yang0119 am 23.10.2016 um 10:10 bearbeitet. In unserem Unternehmen gibt es mehrere Gruppen von Kompressorkühlern, die mit Zirkulationswasser gekühlt werden müssen. Dafür sind ein Zirkulationswasserteich sowie Kühltürme und Pumpen sowie weitere entsprechende Anlagen notwendig. Wir verwenden Leitungswasser zur Auffüllung, es gibt keine weitere chemische Behandlung. Nach einiger Zeit im Betrieb – insbesondere an heißen Tagen – wurde festgestellt, dass sich am Boden und an den Rändern des Beckens viel Moos gebildet hatte. Beim Stillstand muss das Becken entleert und gereinigt werden, anschließend wird wieder Leitungswasser nachgefüllt. Wir finden, dass das Reinigen des Pools jedes Mal viel Energie kostet und nicht besonders einfach ist. Zweitens dauert es jedes Mal lange, den Pool zu leeren, was Wasser verschwendet. Ich frage mich, ob die Experten hier irgendwelche guten Vorschläge oder Lösungen haben Danke! ! ! ! Derzeit haben wir nur einen Kreislaufteich und einen Kühlturm. Eine Maschine mit einem Wasserauffüllvolumen von weniger als 30 T. Es gibt keine Methoden zur Analyse und Zugabe von Stoffen. Die Stilllegungszeit hängt von der Nutzungsdauer sowie vom Wasserqualitätszustand ab (hauptsächlich durch die Beobachtung der Wasserqualität vor Ort sowie der Sauberkeit in der Umgebung des Beckens). Wenn entsprechende Anpassungen vorgenommen werden sollen, wie muss damit umgegangen werden? Ich hoffe, die erfahrenen Kollegen können mir Rat und Hilfe geben – bitte!
Reply #22016-09-22
In zirkulierendes Wasser muss auf jeden Fall Chemikalie zugegeben werden! Das Kühlmittel für die Kompressoranlage kann in einem separaten Wassertank untergebracht werden – dabei wird Entsalzwasser verwendet. So ist das Wasser viel sauberer als bei der Verwendung von Zirkulationswasser
Reply #32016-09-23
Man kann einen Filter hinzufügen, um zu verhindern, dass Schimmel und andere Verunreinigungen in die Geräte im Hintergrund gelangen.
Reply #42016-09-23
Wir haben auch ein Problem und warten auf eine Lösung von jemandem mit mehr Erfahrung
Reply #52016-09-23
Wenn es sich nur um Moos handelt, kann man einfach Desinfektionsmittel bei Alibaba kaufen. Bei normalen Anlagen treten unter dem Moos in der Regel Korrosionsprobleme auf. Wenn der Korrosionsgrad im System besonders hoch ist, muss das Wasser behandelt werden. Welche Mittel verwendet werden sollen, hängt jedoch von der Qualität des Wassers ab
Reply #62016-09-23
In das Zirkulationswasser müssen regelmäßig Desinfektions- und Algenbekämpfungsmittel sowie Verunreinigungshemmer hinzugefügt werden. Andernfalls kann es leicht zu einer Verschmutzung des Wassers kommen, was wiederum zu Verstopfungen, Ablagerungen und Korrosion im Zirkulationswassersystem führt. Dadurch wird die Kühlleistung beeinträchtigt und der sichere Betrieb der Anlagen gefährdet. Zudem müssen die Eigenschaften des Zirkulationswassers regelmäßig überprüft werden – insbesondere der pH-Wert, die Härte sowie der Chloridgehalt – um sicherzustellen, dass die Wasserqualität den Vorgaben entspricht.
Reply #72016-09-23
Zur Zirkulationswasserbehandlung müssen Chemikalien hinzugefügt werden, und es ist ratsam, das Wassersystem jährlich zu reinigen. Regelmäßig Wasserproben entnehmen und testen – wenn man Leitungswasser direkt zur Kühlung verwendet, schadet das erheblich den Rohrleitungen, Kühltürmen sowie den Kühlaggregaten der Kompressoren. Wenn sich Kalk in den Rohren bildet, nimmt die Kühlwirkung erheblich ab.
Reply #82016-09-27
Entweder wird ein geschlossener Kreislauf verwendet, oder es ist besser, einen offenen Kreislauf mit Zusatzstoffen zu nutzen.
Reply #92016-09-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von shingjiang am 28.09.2016 um 13:16 bearbeitet. Die Antwort auf Ebene 6 ist richtig! Das Zirkulationswasser muss einer angemessenen Konzentration unterliegen; dazu sind Rost- und Korrosionshemmer sowie Desinfektionsmittel erforderlich, um den sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten. Derzeit sehen Sie nur die Probleme mit Moos und Schlammablagerungen. Tatsächlich sind jedoch die Ablagerungen von Schmutz und Rost im Inneren der Kompressoranlagen weitaus gefährlicher – genauso wie die Korrosion, die unter diesen Ablagerungen entsteht. Wenn die Anlage durch diese Ablagerungen blockiert oder durch Korrosion beschädigt wird, ist sie unbrauchbar. Den Inhalt des Teichs kann man manuell reinigen, aber wenn mit der Ausrüstung etwas nicht in Ordnung ist, dann ist das ein großes Problem. In einigen Literaturquellen wird erwähnt, dass durch normale Entwässerungsmethoden nur 1/5 bis 1/3 der Ablagerungen im Kreislaufwassersystem beseitigt werden können. Daher ist eine regelmäßige Reinigung des Schlammes in den Behältern unerlässlich. Die Verwendung von geschlossenen Reinigungswasserkreisläufen als Methode für Kompressoren ist nicht geeignet, da ein rein geschlossener Kreislauf weiterhin ein offenes System oder Geräte wie Eiswassermaschinen zur Kühlung benötigt, um das Problem vollständig zu lösen. Auch das Kreislaufwassersystem muss ordnungsgemäß gewartet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig Kosten zu sparen.
Reply #102016-09-29
Im Teich wächst viel Moos. Schauen Sie zunächst nach, ob Ihr Teich direkt der Sonne ausgesetzt ist. Falls ja, müssen Maßnahmen ergriffen werden – beispielsweise durch den Einbau von Schutzkonstruktionen. Natürlich ist es notwendig, regelmäßig Desinfektions- und Algenbekämpfungsmittel sowie Rost- und Kalkhemmer in das Kreislaufwasser einzubringen.
Reply #112016-10-19
Ich kenne ein Gerät, das auf rein physikalische Weise Kalk und Algen bekämpft.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.