圧力容器の分類

2016-09-23View Original

Thread Content

この投稿は、2016年9月23日09時08分にZZW205によって最終的に編集されました。ボイラーの蒸気分配タンクで、DN325、作動圧力:1.6MPa、蒸気温度:204.3度、容量:0.28m3です。新しい規格である「固定式圧力容器の安全技術監督規程」(TSG 21-2016)に基づいて分類すると、どのカテゴリーに該当するのか教えてください。
Reply #22016-09-23
圧力によって、内圧容器は設計圧力(p)の大きさに応じて4つの圧力等級に分けられます。具体的な分類は以下の通りです:低圧(コードL)容器:0.1 MPa≤p<1.6 MPa;中圧(コードM)容器:1.6 MPa≤p<10.0 MPa;高圧(コードH)容器:10 MPa≤p<100 MPa;超高圧(コードU)容器:p≥100 MPa。 あなたの作業圧力は1.6MPaで、設計圧力は1.6MPaを上回るべきですので、中圧容器に該当します。 さらに、安全技術基準に基づき容器は3つのカテゴリーに分類される。第2種圧力容器とは、以下のいずれかの状況に該当するもので、中圧容器である; 低圧容器(極度および高度に危険な毒性を持つ媒体のみ); 低圧反応容器および低圧貯蔵容器(可燃性媒体、または中等度の危険性を持つ毒性媒体のみ); 低圧管殻式余熱ボイラー; 低圧エナメル圧力容器。 だからあなたのは第二類に属するはずです
Reply #32016-09-23
設計圧力と容積に従って、付録Aの表を参照してください
Reply #42016-09-23
II類/D2級、中圧、作動圧力1.6MPaなので、設計圧力は間違いなく1.6MPa以上で、容積は280L、直径も150mm以上であり、どう見てもII類です
Reply #52016-09-23
この投稿は最後にZZW205によって2016年9月23日11時30分に編集されました。上の方々、よくご確認ください。新しい大型容器規則である「固定式圧力容器安全技術監察規程」(TSG 21-2016)に基づいて分類されます。容積Vに注意してください。新しい大型容器規則では、どのカテゴリーに該当するのでしょうか?
Reply #62016-09-23
1.6MPaで、容積が0.03m3を超える場合は第二種に分類される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.