Calentamiento por vapor

2016-09-24View Original

Thread Content

En la región del noreste se utiliza el sistema SNCR para la reducción de óxidos de nitrógeno; el agente reductor es la urea. Se necesita calefacción mediante vapor. Antes no se había trabajado en este área, y la principal duda era que, según las normas petroleras, la altura acumulada del vapor a 0,1 Mpa no debe superar los 1 m. Ahora utilizo aire a 0,4 Mpa, y la altura de los soportes de las tuberías es de 6 metros. ¿Entonces puedo usar vapor a 0.4 Mpa? También se necesita calefacción por vapor para las tuberías de agua de enjuague del desempañador a lo largo del recorrido, pero el punto más alto de las tuberías está a 18 metros de altura. Les pido consejo a los expertos: ¿se puede usar calefacción por vapor? ¿Es necesario cambiarla por calefacción local? ¿Hay algún material o sitio web que pueda servir como referencia?
Reply #22016-09-24
Se refiere a la pendiente de los tubos de calefacción. Si la pendiente es demasiado elevada, el condensado generado por la calefacción puede fluir en dirección contraria, lo que incluso puede causar golpes de ariete. Al utilizar vapor, se debe seguir el principio de que este fluya de arriba hacia abajo. Los deshumidificadores y los dispositivos de drenaje deben instalarse en posiciones bajas. En cuanto a las tuberías superiores, estas pueden conectarse directamente a las tuberías de vapor. Siempre y cuando haya una buena aislación térmica, no debería haber problemas.
Reply #32016-09-24
La tubería principal de calefacción está ubicada en una posición elevada; el vapor fluye de arriba hacia abajo. En el punto más bajo se coloca una válvula de drenaje o algo similar
Reply #42016-09-24
Se recomienda consultar la norma SH/T 3040-2012, sobre especificaciones para el diseño de tuberías auxiliares y tuberías de revestimiento en la industria petroquímica; esta norma puede descargarse en muchos lugares.
Reply #52016-09-24
Es posible que te equivoques; 0,1 MPa no equivale a 1 metro de columna de agua. No hay ningún problema en utilizar tuberías de aislamiento térmico para mantener la temperatura en la altura y la longitud de las tuberías que mencionas. Según sea necesario, se deben instalar deshumidificadores en los lugares adecuados; es importante eliminar el agua de condensación.
Reply #62016-09-24
Se recomienda elegir: Opción 1, vapor a 1.0 Mpa, con alta temperatura y presión elevada; Opción 2: Utilizar calefacción eléctrica
Reply #72016-09-25
El conducto principal debe estar por encima del punto más alto; además, es necesario considerar bien la ubicación y el modelo de los dispositivos de drenaje en las tuberías con calefacción, para evitar obstrucciones posteriores.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.