لماذا دقة مقياس التدفق ضعيفة عند التدفقات المنخفضة؟ يمكن اعتبار ذلك إحدى خصائص مقياس التدفق.
يجب أن يتم تحديد طرق وأساليب القياس بناءً على الاحتياجات. أولاً، في حالة التدفق المنخفض، تكون الحاجة إلى دقة عالية قليلة، لذا فإن معظم أجهزة قياس التدفق لا تأخذ في الاعتبار حالات التدفق المنخفض، أو أنها لا تصلح للاستخدام في هذه الحالات.
لكل جهاز قياس متطلبات خاصة بالحساسية، مثلاً 3% كحد أدنى؛ فإذا كانت دقة القياس أقل من 3%، فإنها ستكون ضعيفة للغاية. من الأمور التي يسهل فهمها هو مقياس الضغط الموجود في الموقع، حيث أن القيم الموجودة بالقرب من نقطة الصفر لا تبدأ من 0، بل من 0.2 على سبيل المثال.
عندما يكون التدفق منخفضًا، تكون إشارة التدفق صغيرة، وكل جهاز قياس تدفق يخشى الإشارات الضعيفة، والآن يُعد كشف الإشارات الضعيفة عائقًا أمام أجهزة قياس التدفق.
لكل جهاز قياس نطاق استخدام معين، ومن الواضح تمامًا أن الدواء الذي يمكنه علاج كل الأمراض هو دواء مزيف. من المؤكد أن استخدام مسطرة لقياس أبعاد قطع الساعات الدقيقة أمر غير مناسب؛ يجب عليك استخدام ميكرومتر بدلاً من ذلك. إذا كان من المتوقع قياس تدفقات صغيرة بشكل متكرر، فيجب عند اختيار جهاز قياس التدفق اختيار واحد يمكنه التعامل مع نطاق التدفقات الصغيرة التي ستتم قياسها بشكل مستمر، أو يمكن إنشاء مسار جانبي في الأنابيب، وتركيب جهاز قياس التدفق ذو القطر الأصغر لقياس التدفقات الصغيرة، بينما يتم تركيب جهاز قياس التدفق ذو القطر الأكبر في الأنابيب الرئيسية، ويتم اختيار الجهاز المناسب حسب نوع التدفق، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.
شكرًا لردكم. على سبيل المثال، في مقاييس التدفق من نوع ريهتر، يُقال عادةً إن الدقة تبلغ 1% من قيمة القراءة + 0.5% من نطاق القياس. وعند استخدام برامج الحساب، تكون الدقة أقل عند التدفقات المنخفضة. فكيف يتم حساب هذه الدقة؟
ألم تقل بالفعل إنه يتم الحساب باستخدام البرمجيات؟
الدقة، ما هي الدقة؟ في معظم الأجهزة، تشير دقة الجهاز إلى دقته عند الحد الأقصى للقياس (FS)، وصيغة حسابها هي: FS = الخطأ الأقصى / الحد الأقصى للقياس للجهاز × 100%. يتم تحديد الحد الأقصى للقياس من قبل صانع الجهاز، وهو خاصية من خصائص الجهاز نفسه، وليس نطاق القياس الخاص بك. عند قياس التدفقات المنخفضة، فإن صيغة الخطأ المستخدمة يجب أن تكون: الخطأ = الخطأ الأقصى / نطاق القياس × 100% = FS × الحد الأقصى للقياس للجهاز / نطاق القياس × 100%. هل تعتقد أن هذه القيمة كبيرة؟~~
الأمر يتعلق بشكل أساسي بنوع التدفق، حيث يمكن تحليل كل نوع من أنواع التدفق على حدة؛ مثل مقياس التدفق بنمط الدوامات، فالتدفق المنخفض يعني سرعة تدفق منخفضة، وعندما تصبح سرعة التدفق منخفضة إلى درجة معينة، لا تظهر دوامات كارمان بوضوح، مما يؤثر على دقة القياس; على سبيل المثال آخر، فإن مقياس التدفق بفرق الضغط يولد فرق ضغط صغيرًا جدًا عند التدفق المنخفض، مما يجعل من الصعب على المستشعر اكتشافه بدقة. لا أعرف أي نوع من مقاييس التدفق تقصده. يمكن فهم السبب من خلال تحليل مبدأ ذلك! إذا لم نفهم، فلنناقش مرة أخرى