في الوضع الحالي، يتراوح نطاق الضغط في الموقع بين 0-2 ميجا باسكال، بينما في الجهاز الرئيسي يكون النطاق بين 0-1 ميجا باسكال. عندما يصل الضغط الفعلي إلى 1 ميجا باسكال، فإن الجهاز الرئيسي يعرض قيمة 0.5 ميجا باسكال، كما أن التيار المستخدم هو 12 ميلي أمبير. لتحقيق الهدف المطلوب، دون الحاجة إلى تغيير الأجهزة المستخدمة، يمكن استخدام وحدات تحويل إضافية أو أجهزة أخرى، بحيث عندما يصل الضغط الفعلي إلى 1 ميجا باسكال، يقوم الجهاز الرئيسي بإرسال تيار قدره 20 ميلي أمبير، وبالتالي يتم عرض قيمة 1 ميجا باسكال. لا أعرف إذا كنت قد شرحت الأمر بوضوح أم لا؛ ففي الموقع، ولأسباب مختلفة، لا يمكن إجراء أي تغييرات على الأجهزة والأنظمة المستخدمة. لا أعرف إذا كان هناك شيء من هذا القبيل، ما اسمه؟ شكرًا!
يجب أن يكون نطاق الجهاز الرئيسي متوافقًا مع نطاق المرسل.
أجل، صحيح. في الوقت الحالي، ولأسباب مختلفة، لا يمكن تعديل الجهاز الرئيسي والأجهزة القياسية، لذا أفكر في استخدام جهاز خارجي لتحقيق ذلك. هل يوجد مثل ذلك الجهاز؟
لا أحد يفعل ذلك مثلك، في الحقيقة أهم شيء يجب تغييره هو نطاق الجهاز الرئيسي. بالطريقة التي تستخدمها، كيف سيتم عرض القيمة عند 1.5 ميجا باسكال؟
أمم، الآن لا يمكن تحريك أي من الجانبين، وأنا أيضًا لا أعرف ما الغرض من ذلك. أقصى قيمة للضغط هي 1000، هل يوجد شيء كهذا؟
#لنراجع بسرعة هنا مفهوم الضرب*#
هذا سهل، اكتب ورقة صغيرة بجانب الخانة المطلوبة*2.....
خذ واجهة، ثبتها على جهاز الإرسال، وسيتم تعديل نطاق القياس تلقائيًا، أو يمكن التوجه إلى غرفة التحكم لتعديل نطاق العرض على الشاشة؛ كلا الحلين لا يتطلبان دفع أي أموال. ومع ذلك، تصر وحدتكم على إنفاق المال من أجل ذلك، لا أعرف ما الذي يفكر فيه قادتكم؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة iam*aoye في تاريخ 26-9-2016 الساعة 23:12. في الواقع، فإن علاقة التيار قبل وبعد التحويل هي: Y=4+(X - 4)*2، حيث يمثل Y التيار بعد التحويل، وX التيار الأصلي. يتم دمج التيار الأصلي مع مقاومة بقيمة 250 أوم، لتحويله إلى إشارة تتراوح بين 1 و5 فولت، ثم يتم إدخال هذه الإشارة إلى مدخل ADC في المتحكم الدقيق. وفقًا لما ذكره صاحب السؤال، فإن الجهاز العلوي يمكنه عرض قيمة تصل إلى 1 ميجا باسكال كحد أقصى، وهو ما يعادل نصف نطاق قياس جهاز نقل الضغط. لذلك، فإن نطاق قيم X يتراوح بين 4 و12 ميلي أمبير، وعند تحويل ذلك إلى جهد الإدخال لدى دائرة ADC في المتحكم الدقيق، فإن القيمة تكون بين 1 و3 فولت. وفقًا لمعادلة العلاقة بين التيار، يمكن اعتبار ذلك مكافئًا لعلاقة تحويل الجهد: Yu = 1 + (Xu – 1) * 2. حيث أن Yu هو جهد الخرج من دبوس DAC في المتحكم الدقيق، وXu هو جهد الإدخال من دبوس ADC في نفس المتحكم. ومن هنا، يمكن معرفة أنه عندما يتغير قيمة Xu بين 1 و3 فولت، فإن قيمة Yu ستتغير بين 1 و5 فولت. يمكن تحقيق ما يرغب فيه صاحب السؤال عن طريق توصيل دبوس DAC في المتحكم الدقيق بمُرسل يحول الجهد من 1~5 فولت إلى تيار من 4~20 مللي أمبير. من الجدير بالذكر أن قدرة دبابيس المتحكم الدقيق على توصيل التيار محدودة، وأن التيار الزائد قد يتسبب في تلف المتحكم الدقيق. يمكن لمعظم المتحكمات الدقيقة حاليًا تحمل تيار يصل إلى عشرات ميلي أمبير، وعادةً ما لا يؤدي تيار 20 ميلي أمبير إلى تدمير دبابيس ADC في المتحكم الدقيق. في الوقت نفسه، يجب أن يكون المتحكم الدقيق متصلاً بمستشعر الضغط عبر نفس الأرضية الكهربائية.