जब उपकरण काम करना बंद कर देता है, तो उससे संबंधित चेतावनियों का प्रबंधन कैसे किया जाए

2016-09-26View Original

Thread Content

यहाँ लोकलिन का सिस्टम ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक समस्या है – निर्माताओं का कहना है कि इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई पंप काम कर रहा है; ऐसी स्थिति में आउटलेट पर दबाव की सीमा 0.2 MPa होनी चाहिए, ताकि अलार्म न आए। लेकिन जब पंप बंद हो जाता है, तो वहाँ का दबाव 0 हो जाता है, जिससे लगातार अलार्म आता रहता है… यह स्थिति कार्यों में बाधा डालती है। क्या इसका कोई समाधान है? क्या पैसे जोड़ने हैं?
Reply #22016-09-27
क्या अनुमति है? यदि कोई ऐसा विकल्प हो, जिससे मान को 0 पर सेट किया जा सके, और गाड़ी चलाते समय इसे 0.2 मेगापास्कल पर सेट किया जा सके, तो हमारा उपकरण ठीक वैसा ही है।
Reply #32016-09-27
पंप के संचालन संबंधी सूचनाओं को, न्यूनतम स्तर पर अलार्म जारी करने हेतु शर्त के रूप में इस्तेमाल किया जा सक
Reply #42016-09-27
इसे अलार्म द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है; पंप का बंद होना, दबाव-संबंधी अलार्म को दबाने हेतु एक शर्त के रूप में कार्य कर सकता है।
Reply #52016-09-27
मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन यह तो स्व-नियंत्रण से संबंधित कोई विषय ही नहीं है। जब निर्माता ही “नहीं” कह देता, तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं बहुत परेशान हूँ। क्या लीशी नामक कंपनी में तकनीकी कमी है, या फिर सेवा संबंधी समस्याएँ हैं?
Reply #62016-09-27
चूँकि मैंने ऐसी प्रणाली का उपयोग कभी नहीं किया है, लेकिन देश में DCS उद्योग इतने समय से विकसित हो रहा है; इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसी सुविधा जरूर मौजूद होगी। इसके द्वारा सीधे परियोजना प्रबंधक या तकनीकी प्रमुख से संवाद किया जा सकता है। क्योंकि फील्ड सर्विस इंजीनियरों की तकनीकी क्षमताएँ एवं कार्य शैली में अंतर होता है। इसके अलावा, आपकी समस्या को अलार्म नियंत्रण के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। वास्तव में, अलार्म नियंत्रण तो उपकरणों की मरम्मत के दौरान ही उपयोग में आने वाली सुविधा है; इसके लिए ऑपरेटर या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि पंप बंद होने की स्थिति में भी कम दबाव के कारण कोई अलार्म न आए, तो दूसरी एवं तीसरी मंजिलों पर अपनाए गए तरीकों का ही उपयोग करना चाहिए। अलार्मों का प्रबंधन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है; विभिन्न निर्माताओं के यहाँ यह प्रणाली अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, HH, HI, LO, LL, Journal आदि। निश्चित रूप से, कुछ निर्माता ऐसे भी हैं जो मानों के आधार पर ही प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं; जैसे 0-15 के मान विभिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। DCS कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, यह आवश्यक है कि जब पंप बंद हो जाए, तो उसकी प्राथमिकता को “NONE” पर सेट किया जाए; ऐसा करने से कोई अलर्ट नहीं आएगा।
Reply #72016-09-27
मैंने हेलिक्स का उपयोग कभी नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से न जब मशीन बंद होती है, तो दबाव न बनने से अलर्ट आना क्या समस्या है? एक बार अलर्म की पुष्टि हो जाने के बाद, अगर वह संदेश फिर से न दिखे, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर अलर्म की पुष्टि होने के बाद भी वह संदेश लगातार दिखता रहे, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम में कोई समस
Reply #82016-09-27
पंप के संचालन संकेत को अलर्ट होने की शर्तों में से एक माना जाए। यदि पंप संचालित न हो, तो कोई अलर्ट नहीं आएगा।
Reply #92016-09-28
एक और विचार यह है कि AI के प्रत्येक अलार्म (HH/H/L/LL) में एक “एनेबल” फीचर हो सकता है; पंप के संचालन संकेतों के आधार पर ही इस फीचर को सक्रिय किया जा सकता है।
Reply #102016-09-28
प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जा सकता है, ताकि अलार्म सिग्नल के माध्यम से पंपों को सक्रिय किया जा सके।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.