Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 28-9-2016 a las 13:48. Se trata de la medición del caudal de gases puros (no mezclados). El diámetro del tubo es DN15. La tasa de flujo es de 50 KG/H, a una presión de 0.2 Mpa. Es necesario utilizar un sistema de control automático. Hay vibraciones; ¿qué tipo de medidor se debe usar? Jeje~
Si se trata de medir la presión, los manómetros de marcas como Rosemount, Yokogawa y Honeywell suelen ser bastante resistentes a las vibraciones. Para medir el caudal, se pueden utilizar medidores de tipo barométrico.
Este mensaje fue editado por última vez por zxb1990 el 8 de octubre de 2016, a las 20:49. Se trata de tuberías de pequeño diámetro, que además experimentan vibraciones; ¿no sería inadecuado utilizar medidores basados en la presión para determinar el caudal?
Para medir el caudal, por favor proporcione los parámetros para realizar los cálculos; existe un tipo de calle de vórtices resistente a las vibraciones que podría solucionar el problema
Para medir el caudal, el tipo térmico es la opción adecuada; las vibraciones no afectan mucho al tipo térmico
Olvidé mencionar que se trata de tuberías de pequeño diámetro; los medidores de tipo “BA” son adecuados únicamente para tuberías de gran diámetro. Para medidores de pequeño diámetro con buena resistencia sísmica, se pueden utilizar medidores de tipo curvo o placas de orificio.