Bestimmung des Entwurfsdrucks der Rohrleitungen vor und nach dem Druckreduzierventil für Dampfrohre

2016-09-28View Original

Thread Content

Ich möchte Sie um Rat fragen: Es gibt ein Projekt, bei dem der Dampfdruck am Auslass der Heizung 1,0 MPa beträgt. Der für den Prozess erforderliche Druck liegt hingegen bei 0,3–0,4 MPa. Ich führe die Entlastung in der Heizungsanlage durch. Den ursprünglich geplanten Druck vor der Entlastung habe ich auf 1,2 MPa festgelegt. Kann ich den geplanten Druck nach der Entlastung weiter senken, ohne dass dies negative Auswirkungen hat? Welche Faktoren müssen dabei berücksichtigt werden?
Reply #22016-09-28
Es ist möglich, den Entwurfsdruck zu verringern, an der Flanschstelle gibt es eine Trennung
Reply #32016-09-29
Ist der Rohrdurchmesser groß? Wenn nicht, dann sind Außendurchmesser und Wandstärke des Rohrs wohl gleich. Es wird nicht empfohlen, die Qualität des Rohrs zu senken – sonst können Probleme wie defekte Ventile oder Wasserhammereffekte auftreten. Kurz gesagt: Wenn der Rohrdurchmesser nicht groß ist, macht es keinen Unterschied zwischen Wandstärke und Außendurchmesser
Reply #42016-10-09
Der Rohrdurchmesser ist nicht groß, das Hauptrohr hat einen DN150
Reply #52016-10-09
Um den Druck zu verringern, müssen Sicherheitsentlastungsanlagen eingebaut werden, um ein Ansteigen des Drucks zu vermeiden
Reply #62016-10-09
Von der Dampfkesselhalle bis zu den Anlagen ist das ziemlich weit, oder?
Reply #72016-10-10
Verringern Sie den Druck nicht im Dampfkesselraum, sondern in der Nähe des Ortes, an dem der Dampf verwendet wird. Vorteile: 1) Erhöhung der Gesamtwärmekapazität des Dampfsystems; 2) Der Durchmesser der Transportrohre kann verringert werden, wodurch die Investitionskosten sinken und Energie eingespart wird ; 3) Stabilisierung durch Siedepunktdruck ; . . . . . Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen WeChat-Seite „Fured Dampf-Energieeinsparung“.
Reply #82016-10-11
Die Wandstärke von DN150 ist in allen Fällen gleich. Es handelt sich um Rohre der Klassen 10 Kilogramm und 16 Kilogramm; der Außendurchmesser beträgt 159, die Wandstärke 4,5
Reply #92016-10-11
Die Wandstärke von DN150 ist in allen Fällen gleich. Es handelt sich um Rohre der Klassen 10 Kilogramm und 16 Kilogramm; der Außendurchmesser beträgt 159, die Wandstärke 4,5
Reply #102016-10-13
Nach den Grundsätzen zur Bestimmung des Entwurfsdrucks gemäß GB50316 sollte der Entwurfsdruck einer Rohrleitung sowie der in den USA hergestellten Komponenten mindestens dem Druck entsprechen, der unter den schlimmsten Bedingungen entsteht, wenn innere oder äußere Drücke in Kombination mit Temperaturwerten auftreten. Sollte der Druckreduzierer versagen, wird der Druck hinter diesem sicherlich 1,0 MPa erreichen. Daher ist es meiner Ansicht nach vernünftig, den Entwurfsdruck für das gesamte System auf 1,2 MPa anzusetzen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.