蒸気パイプライン減圧弁前後のパイプライン設計圧力の決定

2016-09-28View Original

Thread Content

教えてください:ボイラー出口の蒸気圧力が1.0MPa、必要なプロセス圧力が0.3~0.4MPaのプロジェクトがあります。ボイラー室を減圧しています。減圧前の設計圧力を1.2MPaに設定しました。しかし、減圧後は減圧前と同じ設計圧力を維持できますか、それとも設計圧力を下げることができますか?どのような要素を考慮する必要がありますか?
Reply #22016-09-28
設計圧力を下げることができ、フランジ部の境界
Reply #32016-09-29
パイプ径が大きいのでしょうか?そうでない場合、パイプの外径と肉厚は同じになります。パイプグレードを下げることはお勧めできません。バルブの故障やウォーターハンマーなどの問題が発生する可能性があります。ですので、とにかくパイプ径が大きくなければ肉厚と外径に差はありません。
Reply #42016-10-09
パイプ径は大きくなく、メインパイプはDN150です
Reply #52016-10-09
圧力を下げるには、芽を抑制しないように安全逃がし装置を取り付ける必要があります。
Reply #62016-10-09
ボイラー室からプロセス装置までは少し遠いです。
Reply #72016-10-10
ボイラー室は減圧せず、蒸気を使うところまで行ってください。利点は:1) 蒸気システム全体の熱容量を増加します。;2)送電管路の小径化が可能となり、投資削減、省エネルギー化が図れます。;3) 安定した蒸気点圧力;。。。。。その他の場合は、「Freide Steam Energy Saving」公開アカウントをフォローしてください。
Reply #82016-10-11
DN150 の肉厚は 10kg と 16kg のパイプグレードで同じで、外径 159、肉厚 4.5 です。
Reply #92016-10-11
DN150 の肉厚は 10kg と 16kg のパイプグレードで同じで、外径 159、肉厚 4.5 です。
Reply #102016-10-13
GB50316の設計圧力の決定原理による:パイプラインとそのコンポーネントの設計圧力は、内圧または外圧が動作中の温度と連動する場合、最も厳しい条件下の圧力を下回ってはなりません。減圧弁が故障すると、減圧弁後の圧力は必ず1.0MPaになります。したがって、システム全体の設計圧力が1.2MPaであることを考えると妥当だと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.