Pido consejo a todos: hay un proyecto en el que la presión del vapor en la salida de la caldera es de 1,0 MPa. La presión necesaria para el proceso es de 0,3 a 0,4 MPa. He decidido reducir la presión dentro de la sala de calderas; la presión de diseño antes de la reducción fue de 1,2 MPa. Pero, ¿puedo mantener la misma presión de diseño después de la reducción, o es posible disminuirla aún más? ¿Qué factores hay que tener en cuenta en esto?
Se puede reducir la presión de diseño, en la unión de las bridas
¿Es grande el diámetro del tubo? Si no lo es, entonces el diámetro exterior y el espesor de la pared serán iguales, ¿verdad? No se recomienda reducir la categoría del tubo, ya que podría haber problemas con las válvulas o efectos relacionados con el golpe de ariete. En cualquier caso, cuando el diámetro del tubo no es grande, no hay mucha diferencia entre el espesor de la pared y su diámetro exterior
El diámetro del tubo no es grande; el tubo principal tiene un DN de 150
Para reducir la presión, es necesario instalar dispositivos de alivio de presión, a fin de evitar que se formen brotes por sobrepresión
De la sala de calderas a los equipos de procesamiento, está un poco lejos, ¿no?
No se debe reducir la presión dentro de la sala de calderas, sino cerca del punto donde se utiliza el vapor. Las ventajas son: 1) Se aumenta la capacidad térmica total del sistema de vapor; 2) Se puede reducir el diámetro de las tuberías de transporte, lo que disminuye la inversión y ahorra energía ; 3) Estabilizar con la presión de ebullición ; . . . . . Para más información, puede seguir la cuenta oficial “Fured Steam Energy Saving”.
El espesor de la pared es el mismo en los tubos DN150: existen grados de tubo de 10 kg y 16 kg, con un diámetro exterior de 159 mm y un espesor de pared de 4,5 mm
El espesor de la pared es el mismo en los tubos DN150: existen grados de tubo de 10 kg y 16 kg, con un diámetro exterior de 159 mm y un espesor de pared de 4,5 mm
Según los principios para determinar la presión de diseño establecidos en GB50316, la presión de diseño de una tubería y de sus componentes estadounidenses no debe ser menor que la presión más elevada que se pueda generar debido a las presiones internas o externas, sumadas a la temperatura, durante su funcionamiento. Si el válvula reductora de presión falla, la presión detrás de ella seguramente alcanzará los 1,0 MPa. Por lo tanto, considero razonable establecer una presión de diseño de 1,2 MPa para todo el sistema.