횃불 수봉탱크의 문제 논의

2016-09-28View Original

Thread Content

암모니아(6%(v))가 포함된 가연성 가스를 소각하는 토치가 워터 실링 탱크를 통과할 때 어떤 문제가 있나요?어떤 최적화 조치를 설정할 수 있나요?
Reply #22016-09-29
암모니아는 물에 의해 상당 부분 흡수되며, 만약 황화수소도 함께 존재한다면 암모니움 황화물로 이루어진 부식성 용액이 형성되어 부식을 일으킬 가능성이 매우 높습니다.또한, 암모니아를 소각할 때는 상당히 높은 온도가 필요합니다. 귀사의 가연성 가스 배출용 토치의 온도는 암모니아 소각에 필요한 조건을 충족하지 못할 수 있습니다.단기 배출은 문제가 없어서 처리할 필요가 없습니다.
Reply #32016-11-28
여전히 그의 방출 가스 성분과 열량이 충분한지를 봐야 합니다.또한, 암모니아를 포함한 배기가스가 워터 실링 탱크를 통과하면 반드시 대량의 암모니아수가 생성되어, 폐수 처리에 어려움이 생길 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.