مشاكل الفحص غير المدمر لخزانات ASME تحت الضغط الجوي؟

2016-09-29View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة X6TT في تاريخ 26-10-2016 الساعة 10:42، وهو خاص بخزانات التصريف المصنوعة من الفولاذ الكربوني العادي وفق معايير ASME في ظروف الضغط الجوي، فهل من الضروري إجراء اختبار RT؟ إذا لم يكن هناك حاجة لإجراء اختبار RT، فكيف يتم تحديد معامل اللحام؟ هل يكفي فقط القيام بـ MT؟ لإضافة معلومات إضافية: ضغط العمل هو الضغط الجوي، لكن الضغط المصمم هو 0.35 ميجا باسكال، ودرجة الحرارة المصممة هي 65 درجة مئوية. المادة المستخدمة في التصنيع هي SA516 70، والمواد الموجودة داخل الخزان هي الغاز الطبيعي والماء. فهل يمكن عدم إجراء اختبارات RT في مثل هذا الخزان؟ العميل يطلب ذلك.
Reply #22016-09-30
ASME ينظر إلى رسومات التصميم الخاصة بك. .
Reply #32016-10-03
لقد راجعت متطلبات كتيب المواصفات وجدول البيانات. بشكل عام، يُسمح من الناحية المعيارية بعدم إجراء اختبار RT، ويتم اعتماد معامل وصلة اللحام عند 0.7. لا فائدة من استخدام RT، وحتى لو تم استخدام MT، فلن يكون ذلك ذا معنى أيضًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.