Thread Content

ช่วงนี้เครื่องทำน้ำแข็งแบบสกรูมีปัญหาเกิดน้ำแข็งเกาะในเวลากลางคืน ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด ระดับของของเหลวในห้องระเหยที่ใช้ไนโตรเจนก็ไม่สูงเลย แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่จะเกิดปัญหานี้ขึ้นได้? ขอรบกวนคุณผู้เชี่ยวชาญ ช่วยอธิบายเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งให้หน่อยครับ!
Reply #22016-09-29
น่าจะเกิดจากการที่วาล์วขยายมีค่าการเปิดที่สูงเกินไป หรือความดันของก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาต่ำเกินไป ลองลดค่าการเปิดของวาล์วขยายลง หรือเพิ่มอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการระบายความร้อน (น้ำที่ใช้ในคอนเดนเซอร์) หรือลดอัตราการไหลของน้ำดูก็ได้
Reply #32016-09-30
ถ้าความบริสุทธิ์ของแอมโมเนียเหลวไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดปัญหามีของเหลวติดมาด้วยได้หรือไม่?
Reply #42016-10-06
ที่คุณพูดถึงวาล์วขยายนั้น หมายถึงวาล์วควบคุมการไหลของแอมโมเนียในเครื่องทำความเย็นด้วยแอมโมเนียใช่
Reply #52016-10-06
ก็คือวาล์วควบคุมแรงดันนั่นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ 4 อย่างของระบบทำความเย็น โดยสารทำความเย็นจะไหลผ่านวาล์วควบคุมแรงดัน เพื่อลดอุณหภูมิและแรงดันก่อนที่จะเข้าสู่ห้องไอน
Reply #62016-10-07
ที่นี่ไม่มีอุปกรณ์แบบที่คุณพูดถึงหรอก ถังเก็บแอมโมเนียจะถูกส่งตรงไปยังเครื่องทำความเย็นด้วยวาล์วควบคุม
Reply #72016-10-07
วาล์วกั้นสามารถจำกัดอัตราการไหลได้หรือไม่? เปิดทั้งหมดเลยไหม?
Reply #82016-10-08
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็ง สามารถดูได้ที่ http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html ลองดูให้ดีๆ รับรองว่าจะมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่แน่นอน!
Reply #92016-10-09
แน่นอนว่ามีการจำกัดปริมาณการไหล ระดับของของเหลวในเครื่องทำความเย็นด้วยแอมโมเนียก็มีค่ามาตรฐานเช่นกัน!
Reply #102016-10-10
นั่นก็คือ วาล์วกั้นทำหน้าที่เหมือนวาล์วควบคุมการไหลของของเหลวนั่นเอง
Reply #112017-04-26
มันไม่ใช่เครื่องระเหยนะ โปรดสังเกตคำพูดให้ดีนะ มันคือเครื่องระเหยแบบซิฟอนต่างหาก~ อย่าไปสนใจระดับของของเหลวเลย คุณควรดูว่าอุณหภูมิการระเหยอยู่ที่เท่าไหร่ต่างหาก คุณสามารถส่งพารามิเตอร์ที่แน่นอนมาให้ฉันได้ ฉันจะวิเคราะห์ให้ทีละข้อเองครับ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.