ขอสอบถามความแตกต่างระหว่างวาล์วไฟฟ้า ASCO551 กับ 531 ด้วยครับ

2016-09-30View Original

Thread Content

ขอสอบถามความแตกต่างระหว่างวาล์วไฟฟ้า ASCO 551 กับ 531 ครับ สำหรับการเชื่อมต่อวาล์วไฟฟ้าในบริษัทของเรานั้น จะเป็นดังนี้: DCS Card – รีเลย์ – วาล์วไฟฟ้า 551 และ DCS Card – ไซเรนส์ – รีเลย์ – วาล์วไฟฟ้า 531 (วาล์ว 551 ไม่สามารถนำมาแทนที่วาล์ว 531 ได้) ขอถามหน่อยว่าทำไมวาล์ว 551 ถึงไม่สามารถนำมาแทนที่วาล์ว 531 ได้ครับ?
Reply #22016-09-30
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ssln123 เมื่อวันที่ 30-9-2016 เวลา 17:22 สำหรับการใช้ DCS Card – Safety Barrier – Relay เพื่อการแยกสัญญาณถึง 2 ชั้นนั้น ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ดูเหมือนจะมีข้อกำหนดที่สูงเกินไปหน่อย.
Reply #32016-09-30
ชุดวาล์วสไลด์แบบโมโนสเตทรุ่น 551 มีข้อมูลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 61508 ซึ่งได้รับการรับรองจาก TUV โดยมีระดับความปลอดภัยสูงสุดถึง SIL 4/AK 7 ในขณะที่รุ่น 531 ไม่มีการรับรองดังกล่าว ดังนั้น ในแง่ของความปลอดภัย สถานการณ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จึงแตกต่างกัน แม้ว่าฟังก์ชันที่ได้รับจะเหมือนกันก็ตาม

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.