ホーニーEPKS-C300サーバーに関する問題

2016-10-02View Original

Thread Content

当社で使用しているホニーEPKS-C300システムのサーバーには、当時WINDOWS SERVER 2003がインストールされていました。現在、当社のサーバーは5年間使用されており、故障率が高くなっています。サポートを担当しているエンジニアに相談したところ、現在新しく発売されているサーバーにはWINDOWS SERVER 2003をインストールすることができず、主にサーバーマザーボードのドライバーが見つからないためだとのことでした。もし本当に古いサーバーを廃止したいのであれば、ソフトウェアのバージョンをアップグレードする必要があります。 皆さんに相談したいのですが、コストの問題を考えると、ソフトウェアのアップグレードにも数十万円の費用がかかります。会社がこのように厳しい状況の中では、この案は実現可能性が低いと思います。他に、新しいサーバーに切り替えつつもソフトウェアのアップグレードを行わずに済む方法はありませんか?そうすれば、私たちのメンテナンス担当者も、2台のサーバーが同時に問題を起こすのではないかと心配する必要もなくなります。実はうちの会社でも5月にまさにそのような問題が発生してしまい、本当に心配でした!ここでまず、皆さんに感謝します!
Reply #22016-10-05
お金をかければ手間が省けますが、お金をかけなければ事故報告をするしかありません。サーバーは5年ほどで比較的新しいですね。。。一般的に7~8年は問題なく、問題が発生するのはハードディスクの方が多いようです。。。ハードディスクを1セット用意しておくのが最善です。時間が経つと、同じ種類のハードディスクが手に入らなくなります。。。
Reply #32016-10-08
“問題はほとんどハードディスクにある。。。ハードディスクを1セット用意しておくのが最善です。時間が経つと同種のハードディスクが手に入らなくなる可能性があります。「産業用サーバーは基本的に24時間稼働しているため、通常、家庭用コンピューターの3倍以上の運転時間となり、ハードディスクの故障リスクも高くなります。あなた方のような状況では、普段から複数のハードディスクを予備として用意しておくことをお勧めします。すべてのサーバーに同じ構成を施し、予備のハードディスクにもシステムやソフトウェアをインストールしておけば、使用中のハードディスクが故障した場合にすぐに交換できます。」
Reply #42016-10-08
上記の2名の回答に同意します。予備部品をしっかり用意し、サーバー周辺の環境衛生を保ち、定期的にサーバーのメンテナンスと再起動を行います。サーバールームが現場に比較的近く、現場に腐食性ガスが多く、RAIDカードやハードディスクが頻繁に故障するサーバーに遭遇したことがあります。参考までに。
Reply #52016-10-08
“当社で使用しているホニーEPKS-C300システムのサーバーには、当時WINDOWS SERVER 2003がインストールされていました。現在、当社のサーバーは5年間使用されており、故障率が高くなっています。サポートを担当しているエンジニアに相談したところ、現在新しく発売されているサーバーにはWINDOWS SERVER 2003をインストールすることができず、主にサーバーマザーボードのドライバーが見つからないためだとのことでした。もし本当に古いサーバーを廃止したいのであれば、ソフトウェアのバージョンをアップグレードする必要があります。 皆さんに相談したいのですが、コストの問題を考えると、ソフトウェアのアップグレードにも数十万円の費用がかかります。会社がこのように厳しい状況の中では、この案は実現可能性が低いと思います。他に、新しいサーバーに切り替えつつもソフトウェアのアップグレードを行わずに済む方法はありませんか?そうすれば、私たちのメンテナンス担当者も、2台のサーバーが同時に問題を起こすのではないかと心配する必要もなくなります。実はうちの会社でも5月にまさにそのような問題が発生してしまい、本当に心配でした!ここでまず、皆さんに感謝します!” これは、ホーニーEPKS-C300のシステムの問題を指しているのですか、それともサーバーの問題でしょうか。一般的にホニウェルのシステム性能は非常に安定しており、カード類も耐久性が高いです。サーバーは二重冗長になっていないのですか?
Reply #62016-10-17
熱心なご協力に感謝します。2014年にハードディスクを一式購入し、6台のサーバーもすべてRAIDミラーリングを行いました。現在私たちが直面している問題は、サーバーマザーボードに不具合が生じていることです。5月1日までに、あるポストのBサーバーが故障すると、直接起動できなくなります。翌日の夜、同じポジションにあるAサーバーが再び故障して画面が真っ黒になった。幸いAサーバーのマザーボードは完全に壊れておらず、再起動後は正常に動作したが、その夜だけで2回再起動することになった。祝日のためDELLのサービスが停止しており、私たちは不安な気持ちで3日間を過ごしました。DELLのサービスエンジニアが訪れてBサーバーのマザーボードを交換してくれたことで、ようやく安堵しました。春節の期間中に、同じポジションで2台のサーバーが同時に故障した場合、どうすればいいのかと心配しています十数日間の休暇ですね!これが、私がサーバーをアップグレードしたい理由です
Reply #72016-10-17
熱心なご協力に感謝します。2014年にハードディスクを一式購入し、6台のサーバーもすべてRAIDミラーリングを行いました。現在私たちが直面している問題は、サーバーマザーボードに不具合が生じていることです。5月1日までに、あるポストのBサーバーが故障すると、直接起動できなくなります。翌日の夜、同じポジションにあるAサーバーが再び故障して画面が真っ黒になった。幸いAサーバーのマザーボードは完全に壊れておらず、再起動後は正常に動作したが、その夜だけで2回再起動することになった。祝日のためDELLのサービスが停止しており、私たちは不安な気持ちで3日間を過ごしました。DELLのサービスエンジニアが訪れてBサーバーのマザーボードを交換してくれたことで、ようやく安堵しました。春節の期間中に、同じポジションで2台のサーバーが同時に故障した場合、どうすればいいのかと心配しています十数日間の休暇ですね!これが、私がサーバーをアップグレードしたい理由です
Reply #82016-10-17
マザーボードに問題が起きるのは、やはり珍しいですね。 CSサイトの場合、サーバーに問題が発生しても、この装置は正常に制御できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.