Thread Content
【Q&A 第168問】2016.10.05 循環機潤滑油フィルターの切り替え手順は? 返信すると参考答案が見られ、要点を答えれば得点できます。 答:接続バルブを開けてオイルを予備フィルター内に流し込み、フィルター上部の窓からオイルが流れているのが見えたら空気が完全に排出されたことを意味します。その後、三方バルブを、使用するフィルター側を指すスクリューの方へ回してフィルターの切り替えを完了させ、最後に接続バルブを閉じます。
排気時は、まず予備フィルターを投入し、その後使用中のフィルターを取り外します。潤滑油流量を保証し、流量低下による連鎖停止を防ぐ装置
接続バルブを開いてオイルを予備フィルター内に流し込み、フィルター上部の窓からオイルが流れているのが見えたら、空気が完全に排出されたことを意味します。その後、三通バルブを、使用するフィルター側を指すスクリューの方へ回してフィルターの切り替えを完了させ、最後に接続バルブを閉じます。
1)切り替える前に予備フィルターを点検する 2)排出弁を閉じ、排気弁を開く 3)給油接続弁をゆっくりと開き、少量の油で予備フィルターに油を供給し、排気弁の視鏡を注意深く観察する 4)視鏡内に油の流れが見られたら、排気弁および給油接続弁を閉じる 5)切り替えハンドルをゆっくりと予備フィルター側に回し、油圧の変化と各バルブの位置を確認する 6)停止中のフィルターから油をゆっくりと排出し、油圧を確認して修理に出す。切り替え時は油圧の変化に特に注意し、切替弁を必ず所定の位置に移動させなければならない。
まず潤滑油の連鎖を切り離し、予備フィルターの減圧バルブをゆっくりと開けます。次にフィルターの入口バルブをゆっくりと開き、フィルター内に液体を満たしたら減圧バルブを閉じます。その後、フィルターの出口バルブをゆっくりと開き、元の運転中のフィルターを取り外します。油圧が安定したら連鎖を作動させ、元のフィルターの減圧バルブおよび凝縮液排出バルブを開いて液体を排出し、完全に排出したら機械修理部門に引き渡します
接続バルブを開き、オイルを予備フィルター内に流し込みます。フィルターの上部にある窓からオイルが流れているのが見えたら、空気が完全に排出されたことを意味します。その後、三通バルブを、使用するフィルター側を指すように回してフィルターの切り替えを完了させ、最後に接続バルブを閉じます
往復機1は予備フィルターの上部排気バルブを開き、ゆっくりとフィルターの連通バルブを開いて予備フィルターに油を充填する。予備フィルターの上部に油が見えたら、排気バルブを閉じる。 2 切り替えハンドルを力強く回してフィルターを切り替えたら、連通バルブを閉じる。遠心分離機1 予備フィルターの上部にあるオイルタンク用バルブを開き、ゆっくりとフィルターの連通バルブを開いて予備フィルターに油を充填する。2 オイルタンクの視鏡に油が見えたら、オイルタンク用バルブを閉じる。 3. スイッチハンドルを回して新しいフィルターを投入し、接続バルブを閉じる
1、フィルターの圧力差が0.03MPaを超えた場合はフィルターを切り替える。
2、オペレーターは圧縮機用オイルの連動遮断を行う。
3、補助オイルポンプを手動で起動する。
4、ゆっくりと補助オイルポンプを切り替える。
5、切り替えが完了したら、補助オイルポンプを手動で停止し、油圧連動装置を投入する。
1)切り替える前に予備フィルターを点検する 2)排出弁を閉じ、排気弁を開く 3)給油接続弁をゆっくりと開き、少量の油で予備フィルターに油を供給し、排気弁の視鏡を注意深く観察する 4)視鏡内に油の流れが見られたら、排気弁および給油接続弁を閉じる 5)切り替えハンドルをゆっくりと予備フィルター側に回し、油圧の変化と各バルブの位置を確認する 6)停止中のフィルターから油をゆっくりと排出し、油圧を確認して修理に出す。切り替え時は油圧の変化に特に注意し、切替弁を必ず所定の位置に移動させなければならない。
1. 潤滑油フィルターの圧力差が0.15MPaに達し、制御室で警報が発報され、現場でフィルターの切り替えが行われる。 2. 2台のフィルター間のバイパス配管上の止め弁が開いているか確認し、開いていない場合はゆっくりと完全に開けます; 3. 备用フィルターの排気管ライン上の切替バルブを開き、排気管ライン上のオイル戻り視鏡でオイルがタンクに戻っているのが見えたら、备用フィルターにオイルが満たされたことを意味するので、バイパス管ライン上の切替バルブを閉じます。4. 二重三通切替バルブの操作レバーを回して、フィルターエレメントの交換が必要なフィルターを备用状態に切り替えます。 5. 無効になっているフィルターの排気バルブを開けて圧力を抜く; 6. 切り替え後のフィルターが減圧され、排気管から油が漏れ出ていないことを確認し、ドレンを開いて油を完全に排出した後、フィルターエレメントを交換して引き渡す; 7. 清掃または点検後のフィルターでは、フィルターの排出バルブを閉じ、バイパス配管上の遮断バルブを開いて漏れを確認する。漏れが見つかった場合は直ちに圧力を抜いて処理し、漏れがなければ排気配管上の遮断バルブを開いて油をフィルター内に満たし、そこで流れさせる。この時点でそのフィルターは予備状態に入る。