Bentley-Systemgehäuse-Vibrationsspitzenwert maximal

2016-10-06View Original

Thread Content

Der Druck- und Beschleunigungssensor des Bentley-Systems erfasst die Vibrationen der Getriebekastenhülle. Auf dem PLC werden die Werte oft kurzfristig als über dem Messbereich angezeigt – in Wirklichkeit sind die Vibrationen jedoch nicht so stark. Wenn sie tatsächlich so stark wären, wäre es unmöglich, dass nur ein einziger Sensor den Messbereich überschreitet (in einem Getriebekasten gibt es schließlich 16 Sensoren). Der Rücklaufweg wurde bereits auf die Ersatzleitung umgeleitet, es tritt jedoch weiterhin ein Überschreiten des Messbereichs auf. Was sind die konkreten Gründe dafür? Ist die Sonde kaputt?
Reply #22016-10-06
Die Anschlussweise des Besitzers sollte wohl sein: Sensor – Wandler – Bentley-System. Zuerst sollte man den Kartenkanal mit einem anderen, funktionierenden Messpunkt austauschen. Wenn das nicht funktioniert, muss der Wandler ausgetauscht werden. Falls auch das nicht hilft, bleibt nur noch die Möglichkeit, auf eine Stilllegung des Systems zu warten, um anschließend den Sensor auszutauschen.
Reply #32016-10-06
Direkter Sensor – Bentley-System – PLC-System: Normalerweise liegen die Messwerte bei 0,3 gpk. Nur gelegentlich werden Werte von über 10 gpk erreicht. Glücklicherweise gibt es keine Sicherheitsfunktionen, sonst wäre die Anlage bereits mehrmals abgeschaltet worden. Man könnte versuchen, den Kanal zu wechseln. Mit der Sonde sollte es doch kein Problem geben, oder?
Reply #42016-10-06
Der Kabel wurde ausgetauscht. Versuchen Sie, die Koaxialkabelanschlüsse mit Alkohol zu reinigen. Prüfen Sie auch den Austauschkanal – falls das nicht hilft, bleibt nur noch der Stillstand des Geräts und der Austausch der Sonde. Ich bin auf Probleme mit diesem Abschnitt des Kabels gestoßen, der zum Wandler führt – dabei stieg der Schwingungswert plötzlich an und fiel anschließend wieder ab. Nach dem Austausch dieses Kabelabschnitts war das Problem gelöst.
Reply #52016-10-06
Der Kabel wurde ausgetauscht. Versuchen Sie, die Koaxialkabelanschlüsse mit Alkohol zu reinigen. Prüfen Sie auch den Austauschkanal – falls das nicht hilft, bleibt nur noch der Stillstand des Geräts und der Austausch der Sonde. Ich bin auf Probleme mit diesem Abschnitt des Kabels gestoßen, der zum Wandler führt – dabei stieg der Schwingungswert plötzlich an und fiel anschließend wieder ab. Nach dem Austausch dieses Kabelabschnitts war das Problem gelöst.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.