FF 버스 계기 교체 문제

2016-10-06View Original

Thread Content

최근에 *FF 버스 계기에 대해 공부하고 있는데, 궁금한 점이 있습니다. 만약 방폭 구역이라면, 버스에 연결된 계기 중 하나에 문제가 생겨 교체해야 하는데, 어떻게 교체해야 할까요?만약 버스를 통해 전력이 공급된다면, 버스의 전원을 끊으면 이 네트워크 세그먼트에 연결된 모든 장비들이 작동하지 않게 되는 것 아닌가요?사진에 있는 방폭 접속함에는 별도의 스위치가 없어 보이기 때문입니다.
Reply #22016-10-06
세그먼트 프로텍터는 절연 세이프가드인데, 세그먼트 프로텍터를 분리하지 않는 한 현장의 FF 계기는 본안 상태에 있을 것입니다.
Reply #32016-11-08
그럴 일은 없습니다. 현장 계측기를 메인 라인에 연결하려면 접속 단자를 거쳐야 하는데, 접속 단자는 표준 장비로서 종단 저항이나 단락 보호 기능 등이 내장되어 있습니다. 따라서 현장 계측기에 문제가 생겨도 메인 라인에는 영향을 주지 않습니다
Reply #42016-11-09
제 말은, 배선함은 방폭 처리가 되어 있으니, 방폭 구역에서 어떻게 전기를 켜고 열 수 있겠습니까?위에 연결된 것들이 전부 본안 계측기라면 그렇겠죠?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.