Zu dem Problem der Abschirmung der Signalleitungen

2016-10-06View Original

Thread Content

Meine Herren, wann wird das Abschirmungsnetz einer mit Abschirmung ausgestatteten Signalleitung an beiden Enden geerdet? Wenn es eine doppelte Abschirmungsschicht gibt – wo wird dann geerdet? Wie viele Adern befinden sich im Kabel? Jede zwei Adern sind durch ein Kupfernetz umhüllt; außerdem ist noch ein weiteres Kupfernetz vorhanden, das alle Adernschichten umhüllt. Wird das äußerste Abschirmungsnetz an beiden Enden geerdet, oder werden die Abschirmungsnetze der einzelnen Adersgruppen jeweils an einem Ende miteinander verbunden und dort geerdet?
Reply #22016-10-07
Die beiden Schutzschichten dienen unterschiedlichen Zwecken: Die einseitige Erdung dient hauptsächlich dazu, statische Elektrizität zu verhindern; die Erdung an beiden Enden der äußeren Schicht dient hauptsächlich dazu, Störungen durch elektromagnetische Signale zu vermeiden!
Reply #32016-10-09
Zählen Wechselstrom-Dynamiklinien zu den elektromagnetischen Störungen? Hat eine einseitige Erdung Auswirkungen auf Störungen in Wechselstromkabeln?
Reply #42016-10-09
Gibt es bei doppellagigen Abschirmnetzen immer eine einseitige Erdung?
Reply #52016-10-10
Lassen Sie mich, dieser „Fachmann“ aus der Welt der Instrumente, es Ihnen erklären. 1. Warum kann man nicht an beiden Enden miteinander verbinden? Weil die Potentiale unterschiedlich sein können, was dazu führt, dass im Abschirmkabel ein Strom fließt. Das erhöht doch nur die Störungen, oder? ; 2. Beide Schutzschichten benötigen gleichzeitig eine einseitige Erdung ; 3. Die Funktion der Abschirmung besteht hauptsächlich darin, elektrostatische Störungen zu unterdrücken – nicht magnetische Störungen. Sollten tatsächlich magnetische Störungen auftreten, kann man das Problem nicht durch Abschirmung und Erdung lösen.
Reply #62016-10-10
Die Abschirmung erfolgt auf der DCS-Seite durch einseitige Erdung; bei Erdung an beiden Enden entsteht eine Potentialdifferenz, was zu geringen Strömen führt
Reply #72016-10-10
Niederspannungswechselstrom weist fast keine elektromagnetischen Störungen auf; auch bei Hochspannung sollten diese gering sein. Es sind vor allem Wechselstromkabel, die zu Störungen durch Magnetfelder führen können. Elektromagnetische Störungen im Nennfrequenzbereich sollten hingegen sehr gering sein. Außerdem sind die drei Leiter des Kabels in einem Dreieck angeordnet, wodurch sich die magnetischen Störungen gegenseitig aufheben können.
Reply #82016-10-10
Die Schirmleitungen sind alle einseitig geerdet, um eine Potentialdifferenz zu verhindern. Einige Kabel sind ein Gesamtschirm mit Teil-Schirmen, müssen aber dennoch auf einer Seite geerdet werden. In der Regel erfolgt die Erdung auf der Seite zwischen den Schränken; auf der Vor-Ort-Seite muss die Abschirmung gut abgedeckt werden, um eine falsche Erdung zu verhindern.
Reply #92016-10-14
Wird der Hauptbildschirm und der geteilte Bildschirm gemeinsam an einen einzigen Massepunkt angeschlossen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.