Sobre el problema del blindaje de los cables de señal

2016-10-06View Original

Thread Content

Buenos días, expertos. ¿Cuándo se conecta a tierra los extremos de la malla de blindaje de los cables con blindaje? En el caso de que haya dos capas de blindaje, ¿cómo se conecta a tierra? ¿Cuántos pares de cables hay en el cable? Cada par de cables está envuelto en una malla de cobre; además, toda la estructura está cubierta por otra malla de cobre en su capa más externa. ¿Se conectan los extremos de esta malla de blindaje externa a tierra? ¿Y las mallas de blindaje de cada par de cables se conectan entre sí y luego a un solo punto de conexión?
Reply #22016-10-07
Las dos capas de blindaje sirven para evitar interferencias diferentes: la conexión a tierra en un solo extremo sirve principalmente para proteger contra la electricidad estática; mientras que la conexión a tierra en ambos extremos de la capa exterior sirve para evitar interferencias de tipo electromagnético
Reply #32016-10-09
¿Las líneas de fuerza de corriente alterna constituyen interferencia electromagnética? ¿Tiene efecto la conexión a tierra en un solo extremo sobre la interferencia en los cables de corriente alterna?
Reply #42016-10-09
¿Todas las redes de blindaje doble están conectadas a tierra en un solo extremo?
Reply #52016-10-10
Déjeme que yo, este falso experto en instrumentos, se lo explique. 1. ¿Por qué no se puede conectar a tierra en ambos extremos? Porque las potencialidades pueden ser diferentes, lo que hace que haya corriente en el cable de blindaje. Eso, ¿no aumentaría aún más las interferencias? ; 2. Los dos niveles de blindaje requieren una conexión a tierra unilateral al mismo tiempo ; 3. La función de la capa de aislamiento es, principalmente, suprimir las interferencias electrostáticas, no las interferencias magnéticas. Si realmente existieran interferencias magnéticas, el sistema de puesta a tierra no serviría para resolver el problema.
Reply #62016-10-10
La protección se realiza mediante una conexión a tierra unilateral en el lado DCS; si se conecta a tierra en ambos extremos, habrá una diferencia de potencial y una corriente muy débil
Reply #72016-10-10
La corriente alterna de baja tensión prácticamente no genera interferencias electromagnéticas; la de alta tensión también debería generar pocas. Los cables de frecuencia variable son los que suelen causar interferencias magnéticas, mientras que las interferencias electromagnéticas a frecuencia de red deberían ser mínimas. Además, los tres cables están dispuestos en forma de triángulo, lo que permite que sus campos magnéticos se anulen mutuamente.
Reply #82016-10-10
Las líneas de protección están conectadas a tierra por un solo lado, para evitar la formación de diferencias de potencial. Algunos cables son de tipo pantalla principal con pantallas secundarias, pero aún así es necesario conectarlos todos a un mismo punto de tierra en un solo lado. Generalmente, la conexión a tierra se realiza en el lado del gabinete; en el lado del sitio donde se instala el equipo, es necesario envolver bien la capa de blindaje para evitar conexiones erróneas a tierra.
Reply #92016-10-14
¿Se conectan la pantalla principal y las pantallas secundarias juntas a una sola toma de tierra?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.