Thread Content
ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ ครับ สำหรับท่อขนาด DN50 ที่มีวาล์วความปลอดภัยติดอยู่ โดยวาล์วความปลอดภัยนั้นมีขนาด DN80xDN100 แบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมครับ? ดูเหมือนว่าเส้นท่อย่อยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหลักเสมอ ยังไม่เคยเห็นเส้นท่อย่อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อหลักเลย ดังนั้นขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ หน่อยครับ
มันเกี่ยวข้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์วความปลอดภัยหรือเปล่านะ
ไม่ค่อยพบเจอนัก หากจะใช้วาล์วความปลอดภัยขนาด DN80 กับท่อหลักขนาด DN50 จริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนส่วนของท่อหลักนั้นให้เป็นแบบทริปล์ขนาด DN80 แทน ซึ่งจะเป็นวิธีที่สมเหตุสมผลกว่า
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องใส่ท่อเชื่อมขนาดต่างกันเข้าไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้ท่อ T ขนาด DN50 พร้อมท่อเชื่อมขนาด DN80X50 หนึ่งอัน หรือจะเลือกใช้ท่อ T ขนาด DN80 พร้อมท่อเชื่อมขนาด DN80X50 สองอันกันแน่
รู้สึกแปลกๆ นะ ทำไมช่องเข้าของวาล์วความปลอดภัยถึงต้องเป็นขนาด 80 ด้วยล่ะ ใช้ขนาดเดียวกับท่อหลักก็ได้ไม่ใช่เหรอ หรือว่าเป็นเพราะไม่มีขนาด 50*100 ให้เลือกหรือไง?
การคำนวณปริมาณการระบายของวาล์วความปลอดภัยน่าจะมีปัญหานะ ไม่อย่างนั้นอัตราการไหลของของเหลวก็คงจะสูงมากเลยใช่ไหม?
รู้สึกว่าแนวทางที่บอกไว้ชั้นสามนั้นน่าจะนำไปปฏิบัติได้ดีกว่า
เป็นเพราะคำนึงถึงความเร็วของของไหลในท่อตอนที่วาล์วความปลอดภัยทำงาน ซึ่งจะสูงกว่าตอนที่ระบบทำงานตามปกติใช่ไหม? เพราะในช่วงที่วาล์วความปลอดภัยเปิดออก อัตราการไหลของของเหลวอาจสูงเกินอัตราการไหลที่ปลอดภัยได้ใช่ไหม?
เห็นได้ชัดว่า นี่ไม่ใช่การออกแบบที่เป็นมาตรฐาน. ฉันคิดว่าน่าจะเป็นการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานที่โดยผู้ออกแบบนั่นแหละ.