HG/T 20509-2014 계측기 전력 공급 설계 규범

2016-10-08View Original

Thread Content

====부하 등급 분류: ==== 【일】1등급 부하 1. 전력 공급이 중단될 경우 인명 피해가 발생하거나, {심각한} 경제적 손실이 발생하거나, {중요한} 기관의 정상적인 업무 수행에 영향을 미칠 경우, 그 부하는 1등급 부하입니다. 1.1, 1급 부하 중, 전력 공급이 중단되어 인명 피해 또는 중대한 장비 손상, 중독, 폭발, 화재 등이 발생할 수 있는 부하, 그리고 특별히 중요하여 전력 공급이 중단되어서는 안 되는 부하는 【특별히 중요한 1급 부하】로 간주해야 한다. 【二】2급 부하 1. 전력 공급이 중단되면 {상당한} 경제적 손실이 발생하거나, {중요한} 기관의 업무가 정상적으로 진행될 수 없는 경우, 그 부하를 2급 부하라고 합니다. 【삼】3급 부하 1. 1급, 2급 부하에 해당하지 않는 부하를 3급 부하라고 합니다. ====부하 전력 공급 방식: ==== 1. 1급 부하: 이중 전원으로 전력을 공급하며, 두 전원이 {동시에} 손상되어서는 안 됨. 2. 1급 특별 중요 부하: 이중 전원 공급 + 비상 전원 (해당 등급의 부하에만 별도로 전력을 공급함.))AND 장비의 전원 공급 전환 시간은 장비가 허용하는 전원 중단 시간 요구사항을 충족합니다. ====계측기 전력 공급 부하: ==== 1. 대부분의 경우, 계측기의 전력 공급은 1등급의 특별히 중요한 부하에 해당합니다.UPS를 설치해야 합니다. 2. 소수의 경우, 계측기의 전력 공급이 3단계 부하에 해당하여 UPS를 설치할 필요가 없습니다. 자동제어 계기
Reply #22017-09-13
열심히 공부해*매일 발전하자!!글쓴이님께 감사합니다
Reply #32017-12-07
QQ 그룹 683408463

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.