Thread Content
====การจำแนกระดับโหลด: ==== 【หนึ่ง】โหลดระดับหนึ่ง 1. หากมีการหยุดจ่ายไฟ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้คน หรือสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานที่มีความสำคัญ โหลดดังกล่าวจะถือเป็นโหลดระดับหนึ่ง 1.1 ในกลุ่มโหลดระดับหนึ่ง โหลดที่หากเกิดการขาดไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บของผู้คน หรือทำให้อุปกรณ์สำคัญเสียหาย หรือเกิดการเป็นพิษ หรือการระเบิด หรือเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงโหลดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจนไม่สามารถปล่อยให้ขาดไฟฟ้าได้ ควรถือว่าเป็น【โหลดระดับหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง】 【สอง】โหลดระดับสอง 1. การหยุดจ่ายไฟจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ{อย่างมาก} หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานที่{มีความสำคัญ} ในช่วงเวลาที่กำลังปฏิบัติงานตามปกติ โหลดดังกล่าวจึงถือเป็นโหลดระดับสอง 【สาม】โหลดระดับสาม 1. โหลดที่ไม่ถือเป็นโหลดระดับหนึ่งหรือระดับสอง จัดเป็นโหลดระดับสาม ====วิธีการจ่ายไฟตามโหลด: ==== 1. โหลดระดับหนึ่ง: จ่ายไฟจากแหล่งพลังงานสองแหล่ง โดยแหล่งพลังงานทั้งสอง{ไม่ควร}เสียหายพร้อมกัน 2. โหลดที่มีความสำคัญระดับสูง: มีแหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง + แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน (ใช้จ่ายไฟให้กับโหลดประเภทนี้โดยเฉพาะ) เวลาในการสลับแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ AND นั้น เพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์ในการหยุดจ่ายไฟชั่วคราวได้ ====โหลดการจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัด: ==== 1. ในกรณีส่วนใหญ่ การจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดถือเป็นโหลดที่มีความสำคัญระดับสูงมาก จำเป็นต้องติดตั้ง UPS 2. ในบางกรณี แหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดถือเป็นโหลดระดับสาม จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง UPS เครื่องมือวัดแบบควบคุมอัตโนมั
เรียนให้ดีๆ พัฒนาตัวเองทุกวัน! ! ขอบคุณเจ้าของกระทู้นะครับ?