أنا أعمل في مجال الهندسة، وأود أن أستشير أصدقائي المتخصصين في التحكم الآلي: يتم استخدام نظام DCS من جامعة تشجيانغ للتحكم في الورشة الرئيسية، بينما يتم استخدام نظام PLC من شركة سيمنز للتحكم في المعدات المساعدة، وهي أنظمة منفصلة عن بعضها. المسافة بين الاثنين حوالي 200 متر، والآن نحتاج إلى نقل بيانات PLC إلى جهاز DCS لعرضها فقط دون التحكم فيها، فكيف يمكن الربط؟ أو بمعنى آخر، ما الذي يحتاج الطرف الأول إلى شرائه؟
عبر وسائل الاتصال، لكن يجب أن يكون هناك تأخير في عرض DCS.
يجب تركيب بطاقات الاتصال في نظام التحكم المركزي التابع لجامعة تشجيانغ، ثم ربطها بواجهة الاتصال الخاصة بـ PLC، وبعد ذلك يتم إعداد الإعدادات على نظام DCS. عادةً ما يتم استخدام بروتوكول الاتصال Modbus!
للاتصال عبر المنفذ التسلسلي، يلزم شراء خادم منفذ تسلسلي. قم بتوصيل كابل الاتصال الخاص بالـ PLC بخادم المنافذ التسلسلية (يجب أن يدعم نظام DCS خادم المنافذ التسلسلية، ويتم ضبط خادم المنافذ التسلسلية على نظام DCS)، ثم قم بتوصيل خادم المنافذ التسلسلية بمحول نظام DCS باستخدام كابل شبكة، وبعد ذلك يتم ضبط نقاط الاتصال على نظام DCS، وبذلك يمكن عرض بيانات نقاط الـ PLC.
المعلومات التي قدمتها غير كافية. تنقسم أجهزة PLC من سيمنس إلى سلسلات 200/300/400، وفي حالة السلسلة 200، فإنها عادةً ما تأتي مزودة بمنفذ تسلسلي ; عادةً ما يلزم إضافة جهاز CP341 لتحقيق الاتصال عبر Modubs في النسختين 300/400. من أكثر أنظمة التحكم المركزي شيوعًا استخدامًا هما JX-300XP وECS700. إذا كان الجهاز ECS700، فيجب التأكد من وجود وحدة الاتصال التسلسلي COM741-S والقاعدة في الموقع ; إذا كان الأمر 300XP، فيجب التأكد من وجود بطاقة XP248 ولوحة المنافذ XP526 في الموقع
إذا كانت هناك أجهزة تحكم عليا، فالطريقة الأبسط والأكثر مباشرة هي استخدام OPC للوصول إليها
يتم استخدام وحدة Modbus للاتصال، يمكنك سؤال موردي المعدات الكاملة، فسيخبرك موظفو التحكم الذاتي لديهم بذلك.
اتصال مودبوس، محول ألياف بصرية، كابلات الاتصال، CP341، كابلات
يُنصح باستخدام Modbus (485) أو Profibus DP؛ وإذا كان معالج PLC من سيمنس يحتوي على منفذ DP مدمج (مثل 315-2DP)، فإن استخدام Profibus DP يوفر تكلفة أفضل مقارنة بـ Modbus
يستخدم نظام الشعلات في مصنعنا، وهو من طراز S7-200، بروتوكول Modbus لإرسال البيانات من المنفذ رقم 1، ومن ثم توصيلها بجهاز التحكم الموجود على بعد أكثر من 200 متر. يتم استخدام كابلات حاسوبية ذات سلكين مع عزل كهربائي لنقل البيانات. أما نظام التحكم في خزانات الغاز، فهو نظام SCADA المركزي، ويحتوي جهاز التحكم على واجهات داعمة، مما يسمح بقراءة وكتابة البيانات من أجهزة PLC البعيدة عبر طريقة التوجيه. ما يجب شراؤه هو محول بيانات، ونحن نستخدم منتج MOXA 232-485. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعرف عناوين المتغيرات التي يجب قراءتها أو كتابتها في برنامج PLC الخارجي.