PLC는 어떻게 DCS와 연동되나요?

2016-10-09View Original

Thread Content

제가 직접 설계한 공정인데, 자동제어 분야의 전문가들께 여쭤보고 싶습니다. 주 생산 라인은 절강대학교의 DCS를 사용하며, 부속 장비들은 지멘스 PLC로 제어되어 각각 독립된 시스템을 이룹니다.두 곳의 거리는 약 200미터입니다. 현재 PLC의 데이터를 DCS에 전송하여 표시하고 싶지만, 제어는 하고 싶지 않습니다. 어떻게 연결해야 할까요?혹은 A측이 무엇을 구매해야 하는가요?
Reply #22016-10-09
통신 방식을 사용하지만, DCS 디스플레이에는 지연이 있을 것 같습니다.
Reply #32016-10-09
절강대학 중충에서 통신 카드를 설치한 뒤, PLC 통신 인터페이스에 연결하고 DCS에서 설정을 마치면 됩니다. 일반적으로는 Modbus 통신 프로토콜이 사용됩니다!
Reply #42016-10-09
시리얼 통신을 위해서는 시리얼 서버를 구입해야 합니다.PLC의 통신선을 시리얼 서버에 연결합니다(DCS가 시리얼 서버를 지원해야 하며, DCS에서 시리얼 서버를 설정해야 합니다). 그런 다음 시리얼 서버를 네트워크 케이블을 통해 DCS 스위치에 연결하고, DCS에서 통신 포인트를 설정하면 PLC의 데이터가 표시됩니다.
Reply #52016-10-09
제공해주신 정보가 충분하지 않아요. 지멘스 PLC는 200/300/400 시리즈로 나뉘며, 200 시리즈의 경우 보통 직렬 포트가 기본으로 장착되어 있습니다;300/400의 경우 모둡스 통신을 위해 일반적으로 CP341을 추가해야 합니다. 중앙 제어 DCS로 많이 사용되는 것은 JX-300XP와 ECS700입니다.ECS700인 경우, 현장에 직렬 통신 모듈 COM741-S와 베이스가 있는지 확인해야 합니다;300XP인 경우, 현장에 XP248 카드와 XP526 터미널 보드가 있는지 확인해야 합니다
Reply #62016-10-09
상위 컴퓨터가 있다면, 가장 간단하게 OPC를 이용해 접근하면 됩니다
Reply #72016-10-10
모드버스 모듈을 사용하여 통신하는데, 이 부분은 일체형 장비 공급업체에 문의하시면 그들의 자동제어 담당자가 알려줄 것입니다.
Reply #82016-10-10
모드버스 통신, 광섬유 변환기, 통신 케이블, cp341, 케이블
Reply #92016-10-10
모드버스(485) 또는 프로피버스 DP를 권장합니다. 만약 지멘스 PLC의 CPU에 DP 포트가 내장되어 있다면(예: 315-2DP), 프로피버스 DP를 사용하는 것이 모드버스보다 더 경제적입니다
Reply #102016-10-10
저희 공장의 토치 시스템에 사용되는 S7-200은 모드버스 통신을 이용해 포트1을 통해 데이터를 출력하며, 이 데이터는 200m 떨어진 곳에 위치한 가스탱크 제어실의 상위 컴퓨터로 전송됩니다. 여기서는 차폐 처리가 된 2핵심 케이블이 사용됩니다. 가스탱크 제어 시스템은 중앙제어실의 SCADA 시스템으로 구성되어 있으며, 상위 컴퓨터에는 해당 인터페이스가 지원되어 있어 주소 지정 방식을 통해 원격 PLC의 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다.구매해야 하는 것은 데이터 변환기로, 저희는 MOXA의 232-485를 사용합니다.또한 외부 PLC의 프로그램 내에서 읽거나 쓰고 싶은 변수 주소를 알아야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.