أعزائي في قسم البتروكيماويات: أود أن أسأل، كيف يتم توصيل مضخات التغذية في المنطقة الكيميائية (وخاصة منطقة إعادة التدوير ومنطقة الخزانات) بالأرض؟ قال العديد من الخبراء بعد زيارتهم للموقع إنه يجب وجود توصيلة أرضية على الضخ، ثم توصيلة أرضية أخرى على قاعدة الضخ، فهل هذا صحيح؟ هل هناك معايير ذات صلة؟ إذا كانت الضخة ثلاثية الأطوار ولديها سلك أرضي، فهل لا يزال من الضروري توصيل الضخة بالأرض؟
يتم ربط المضخة والقاعدة بسلك التأريض، كما يمكن تأريض القاعدة مباشرةً؛ المهم هو قياس مستوى التأريض للتأكد من صحته
يجب توصيل الغلاف الخارجي للمحرك الكهربائي بالأرض، وفقًا للمعيار GB 50169-2006 “مواصفات تركيب المنشآت الكهربائية وإجراءات البناء والفحص”. الفقرة 3.1.1: يجب توصيل الأجزاء المعدنية التالية في المنشآت الكهربائية بالأرض أو بالطور الصفري (قاعدة إلزامية): 1. القواعد المعدنية أو الأغلفة الخارجية للمحركات والمحولات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية المحمولة; 5 صناديق التوصيل الخاصة بكابلات الطاقة المترددة والمستمرة، بالإضافة إلى الأطراف النهائية للكابلات والغلاف المعدني لأجهزة التوسع، وكذلك الطبقة المعدنية الواقية للكابلات التي يمكن لمسها، بالإضافة إلى الأنابيب الفولاذية المستخدمة في مرور الكابلات. في حالة وجود أنابيب معدنية متصلة ببعضها، أو بين الأنابيب المعدنية والمعدات الكهربائية، يجب التأكد من أن هناك قسمًا من الأنابيب المرنة المعدنية لضمان توصيل الكهرباء بشكل سليم ;
يمكن توصيله بشبكة التأريض الخاصة بالمبنى، وإذا تم استخدام قطب تأريض منفصل، فيمكن الرجوع إلى الكتالوج رقم 08D800-8، “تصميم وبناء المباني المدنية من الناحية الكهربائية – الحماية من الصواعق والتأريض”, الصفحات 97-99: http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
يبدو أن ردي، الذي استندت إلى تجربتي الميدانية، خاطئ. أرجو من صاحب الموضوع حذف ردي لتجنب تضليل الآخرين!
يجب توصيل الغلاف الخارجي للمحرك الكهربائي بالأرض، وهناك متطلبات واضحة في معيار “GB 50169-2006 – معايير تركيب الأجهزة الكهربائية وإجراءات البناء والفحص”. في القسم 3.1.1، يُنص على أن جميع الأجزاء المعدنية في الأجهزة الكهربائية يجب أن تكون موصولة بالأرض أو بالطور الصفري، ومن ضمنها القواعد المعدنية أو الأغلفة الخارجية للمحركات والمحولات والأجهزة الكهربائية والأجهزة المحمولة; 5 صناديق التوصيل الخاصة بكابلات الطاقة المترددة والمستمرة، بالإضافة إلى الأطراف النهائية للكابلات والغلاف المعدني لأجهزة التوسع، وكذلك الطبقة المعدنية الواقية للكابلات التي يمكن لمسها، بالإضافة إلى الأنابيب الفولاذية المستخدمة في مرور الكابلات. في حالة وجود أنابيب معدنية متصلة ببعضها، أو بين الأنابيب المعدنية والمعدات الكهربائية، يجب التأكد من أن هناك قسمًا من الأنابيب المرنة المعدنية لضمان توصيل الكهرباء بشكل سليم
يجب توصيل كل من المحرك وجسم الضخ بالأرض
يتم زرع أعمدة من الحديد على عمق 2-3 أمتار، ويتم توصيل الأسلاك بالأرض، ثم يتم قياس التيار