لماذا يمكن لمحول الـ 10 كيلوفولت الموجود في الورشة من الفئة أ أن يغذي هذه الورشة فقط، ولا يستطيع تغذية الورش المجاورة؟

2016-10-10View Original

Thread Content

لماذا يمكن لمحول الـ 10 كيلوفولت الموجود في الورشة من الفئة أ أن يغذي هذه الورشة فقط، ولا يستطيع تغذية الورش المجاورة؟ أي معيار يطلب ذلك؟ لم أجده.
Reply #22016-10-14
انظر إلى 50016، معايير الحماية من الحرائق :)
Reply #32016-12-10
وفقًا لمعايير السلامة من الحرائق في تصميم المباني، وتحديدًا المادة 3.3.14 (المواد الإلزامية)، لا يجوز تركيب محطات التحويل والتوزيع داخل المصانع من الفئتين أ وب، أو بجوارها مباشرة، كما لا يجوز تركيبها في المناطق الخطرة التي توجد فيها غازات أو غبار قابل للاشتعال. أما محطات التحويل والتوزيع التي تعمل على جهد 10 كيلوفولت أو أقل والمخصصة للاستخدام في المصانع من الفئتين أ وب، فيمكن تركيبها بجوار هذه المصانع، شريطة أن يكون هناك جدار حاجز خالٍ من الأبواب والنوافذ يفصل بينها. ويجب أن يتوافق مع الأحكام ذات الصلة في GB50058.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.