¿Por qué un transformador de 10 KV en un taller de categoría A solo puede suministrar energía a ese taller, y no al taller contiguo?

2016-10-10View Original

Thread Content

¿Por qué un transformador de 10 KV en un taller de categoría A solo puede suministrar energía a ese taller, y no al taller contiguo? ¿Qué normativa lo exige? No he podido encontrarlo.
Reply #22016-10-14
Mira el 50016, normas de protección contra incendios :)
Reply #32016-12-10
De acuerdo con las normas de seguridad contra incendios en el diseño arquitectónico, artículo 3.3.14 (disposición obligatoria), las subestaciones de transformación y distribución no deben ubicarse dentro de edificios de categoría A o B, ni construirse junto a ellos. Tampoco deben encontrarse en zonas peligrosas donde haya gases o polvos explosivos. Las subestaciones de transformación y distribución de 10 KV o menos, destinadas exclusivamente a los edificios de categoría A y B, pueden construirse junto a estos últimos, siempre y cuando estén separadas por muros ignífugos sin aberturas para puertas o ventanas. Además, debe cumplir con las disposiciones relevantes de GB50058.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.