Thread Content
ความดันในการทำงานของท่อไอน้ำคือ 1.25 MPa ส่วนอุณหภูมิคือ 193 องศา; แรงดันในการออกแบบ 1.4 MPa อุณหภูมิ 200 ; ระดับความดันของท่อถูกกำหนดไว้ที่ 1.6 MPa ตามมาตรฐาน GB50184 หลังจากคำนึงถึงค่าสัมประสิทธิ์การปรับความดันตามอุณหภูมิแล้ว ความดันไฮดรอลิกที่ได้คือ 2.5 MPa แต่ตามข้อกำหนดของ HGT20592 ความดันที่ใช้ในการทดสอบแผ่นเชื่อมควรไม่เกิน 1.5 เท่าของความดันสูงสุดที่อนุญาตในอุณหภูมิห้อง ซึ่งก็คือไม่เกิน 2.4 MPa ซึ่งน้อยกว่าค่าความดันที่คำนวณได้จากการทดสอบท่อใช่หรือไม่? จะจัดการกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรดี ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ
ไม่ค่อยเข้าใจเลย มีวิธีอื่นที่สามารถทดลองได้ไหมครับ
แหวนยึดกับแผ่นรอง ขึ้นระดับหนึ่งเลยเหรอ?
มีเพียงระบบไฮดรอลิกกับระบบอากาศเท่านั้น โดยปกติแล้ว สถาบันออกแบบมักจะไม่เลือกใช้ระบบอากาศ เพราะมีความเสี่ยงสูง
ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาตรงนี้นะ ความดันในการออกแบบคือ 1.4 MPa ส่วนอุณหภูมิคือ 200; ค่าแรงดันในท่อควรกำหนดไว้ที่ 1.6 MPa ตามมาตรฐาน GB50184 แต่เมื่อนำค่าสัมประสิทธิ์การปรับแก้ตามอุณหภูมิมาพิจารณาด้วยแล้ว จะได้ค่าแรงดันไฮดรอลิกอยู่ที่ 2.5 MPa ค่านี้ควรนำมาใช้ในการคำนวณแรงดันตามแบบแปลน ไม่ใช่ใช้ค่าแรงดันในท่อโดยตรง
ต้องสูงเท่านั้น ห้ามต่ำ แล้วถ้ามีปัญหากับแผ่นรองล่ะจะทำยังไง แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีปัญหา แต่ใครจะรับประกันได้ว่าอนาคตจะไม่มีปัญหา การระมัดระวังย่อมดีกว่า
นี่น่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการออกแบบนะ สำหรับท่อที่ใช้กับวัสดุบางชนิดนั้น จำเป็นต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงมากกว่าความดันที่กำหนดไว้ในการออกแบบอีกระดับหนึ่ง หากค่าความดันที่คำนวณไว้คือ 1.6 MPa ก็จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงถึง 2.5 MPa ถึงจะเพียงพอ
ความดันในการออกแบบคือ 1.4 MPa ส่วนระดับความดันของท่อนั้นกำหนดไว้ที่ 1.6 MPa
ก็คือ แรงดันที่ออกแบบไว้สำหรับท่อนั้นคือ 1.4 MPa โดยปกติแล้ว การใช้วัสดุที่มีความสามารถรับแรงดัน 1.6 MPa ก็เพียงพอแล้ว แต่เนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไปหรือมีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องเพิ่มแรงดันขึ้นอีก โดยต้องใช้วัสดุที่มีความสามารถรับแรงดัน 2.5 MPa มิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาแบบที่คุณเจอนี้ขึ้นมาอีก
ใช่ครับ คำนวณจากความดันในการออกแบบจริงๆ แต่ผมเลือกค่าแรงดันที่อนุญาตผิดไป ควรจะเป็น 1.4*1.5*130/123 = 2.22 MPa ครับ
ดูตารางอัตราความดันที่เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ ว่าที่อุณหภูมิห้องแล้วความดันควรจะเท่าไหร่ จากนั้นก็นำค่านั้นมาคูณด้วย 1.5 นะ นี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวครับ
ระดับความดันที่เลือกไว้ในขั้นตอนการออกแบบนั้นผิด ควรพิจารณาถึงข้อกำหนดด้านการทดสอบความดันด้วย โดยควรเลือกระดับความดันที่ 2.5 MPa แทน.
การออกแบบไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะ ถ้าทดสอบความดันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ
ขอถามหน่อยครับ สำหรับท่อสำหรับบรรจุวัสดุเหล่านี้ คุณมีข้อมูลไหมครับ
ขอบอกรายละเอียดหน่อยได้ไหมครับ ว่าตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง?
หลังจากแก้ไขแล้ว ความดันในการทดสอบคือ 2.22 MPa แล้วจำเป็นต้องเลือกรุ่น PN2.5 ด้วยหรือไม่? คิดว่าไม่น่าจะต้องเลือกรุ่นตามความดันในการทดสอบหรอกมั้ง
หากพิจารณาจากเงื่อนไขของคุณเพียงอย่างเดียว นั่นคือ “แรงดันในการทำงานของท่อไอน้ำอยู่ที่ 1.25 MPa และอุณหภูมิอยู่ที่ 193 องศา” ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว หากเลือกใช้ฟลังก์รุ่น PN16 แรงดันที่ฟลังก์นั้นสามารถรับได้ก็จะใกล้เคียงกับค่าแรงดันสูงสุดที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน HG/T20592 ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ฟลังก์ที่มีมาตรฐานสูงกว่านี้แทน. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่กำหนดไว้ในหน้าที่ 24 ของข้อกำหนดสำหรับฟลันจ์ท่อ.